모두CBT

달비계에 사용할 수 없는 달기체인의 기준을 3가지 쓰시오. | 2014년 산업안전산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

9

달비계에 사용할 수 없는 달기체인의 기준을 3가지 쓰시오.

해설

① 링의 단면지름 감소가 제조 당시 지름의 10%를 초과한 경우

② 달기체인 길이의 증가가 제조 당시 길이의 5%를 초과한 경우

③ 균열이 있거나 심하게 변형된 경우


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제63조는 곤돌라형 달비계에 사용할 수 없는 달기 체인의 기준을 세 가지로 정한다.

  • 링 단면지름 감소 — 마모로 링 지름이 제조 당시보다 10%를 초과해 줄었다면 강도가 크게 떨어진 것이다.
  • 길이 증가 — 반복하중으로 체인 길이가 제조 당시보다 5%를 초과해 늘었다면 링이 소성변형된 것이다.
  • 균열·심한 변형 — 수치와 관계없이 눈에 보이는 결함이 있으면 바로 사용을 금지한다.

혼동 주의: 와이어로프는 지름 감소가 공칭지름의 7%를 초과하거나 한 꼬임에서 끊어진 소선이 10% 이상이면 사용할 수 없다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2014년 산업안전산업기사실기(필답형) 2회차 12문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전산업기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기