달비계에 사용할 수 없는 달기체인의 기준을 3가지 쓰시오.
해설
① 링의 단면지름 감소가 제조 당시 지름의 10%를 초과한 경우
② 달기체인 길이의 증가가 제조 당시 길이의 5%를 초과한 경우
③ 균열이 있거나 심하게 변형된 경우
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제63조에 따라 곤돌라형 달비계에는 다음 상태의 달기 체인을 쓸 수 없다.
- 링 단면지름 감소 — 닳아서 링 지름이 제조 당시보다 10%를 넘게 줄면 체인이 버티는 힘이 모자란다.
- 길이 증가 — 체인 길이가 제조 당시보다 5%를 넘게 늘어났다면 링이 늘어난 채 원래대로 돌아오지 않는 상태다.
- 균열·심한 변형 — 눈으로 보이는 손상이므로 수치와 상관없이 바로 폐기한다.
혼동 주의: 달기 와이어로프는 지름 감소가 공칭지름의 7%를 넘으면 사용할 수 없어 체인 기준인 10%와 다르다.