모두CBT

코로나 임계전압 식 E_0 = 24.3\,m_0 m_1 \delta d… | 전기기사 실기 2025년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

4
코로나 임계전압 식 E0=24.3 m0m1δdlog⁡102DdE_0 = 24.3\,m_0 m_1 \delta d \log_{10}\dfrac{2D}{d} [kV]에 대하여 답하시오.

① δ=0.386b273+t\delta = \dfrac{0.386b}{273+t}의 의미
② 날씨 계수가 m1m_1이면, m0m_0는 무엇에 의한 계수인가
③ 코로나 장해 2가지
④ 코로나 방지대책 2가지
해설
①: 상대 공기밀도

②: 전선 표면의 상태계수

③: 코로나 손실, 통신선 유도장해

④: 굵은 전선 사용, 복도체 사용


[해설]

코로나 임계전압식의 계수는 전선 주위의 공기 조건과 전선 표면 상태가 코로나가 생기는 문턱을 얼마나 바꾸는지 나타낸다.

  • δ=0.386b273+t\delta = \dfrac{0.386b}{273+t}는 상대 공기밀도로, 기압 b[mmHg]가 낮거나 온도 t[℃]가 높을수록 작아져 임계전압이 낮아진다.
  • m0m_0는 전선 표면의 상태계수로, 매끈한 단선이 1.0이고 연선이나 표면이 거칠수록 작아진다.
  • 코로나 장해로는 송전 효율을 떨어뜨리는 코로나 손실과, 고주파 성분 때문에 생기는 통신선 유도장해가 대표적이다.
  • 방지대책은 굵은 전선·복도체를 써서 등가반지름을 키워 전선 표면의 전위경도를 낮추는 것이다.

혼동 주의: 날씨계수 m1m_1은 맑은 날 1.0, 비·눈·안개가 있는 날 약 0.8로, 표면계수 m0m_0와 구분해서 외운다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

전기기사 실기 2025년 3회 기출유형문제 19문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사 실기 기출문제 암기장 전체 보기