코로나 임계전압 식 E_0 = 24.3\,m_0 m_1 \delta d… | 전기기사 실기 2025년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
4
코로나 임계전압 식 [kV]에 대하여 답하시오.
① 의 의미
② 날씨 계수가 이면, 는 무엇에 의한 계수인가
③ 코로나 장해 2가지
④ 코로나 방지대책 2가지
① 의 의미
② 날씨 계수가 이면, 는 무엇에 의한 계수인가
③ 코로나 장해 2가지
④ 코로나 방지대책 2가지
해설
①: 상대 공기밀도
②: 전선 표면의 상태계수
③: 코로나 손실, 통신선 유도장해
④: 굵은 전선 사용, 복도체 사용
②: 전선 표면의 상태계수
③: 코로나 손실, 통신선 유도장해
④: 굵은 전선 사용, 복도체 사용
[해설]
임계전압식의 각 계수는 전선 주위 공기 조건과 표면 상태가 코로나 발생 문턱값에 미치는 영향을 반영한 항이다.
는 기압 b와 온도 t로 표준상태 대비 공기 밀도가 얼마나 되는지를 나타내는 상대 공기밀도이며, 기압이 낮거나 온도가 높을수록 가 작아져 임계전압도 낮아진다. 이 비·눈 등 날씨계수라면 는 전선이 매끈한지 거친지에 따른 전선 표면의 상태계수다.
코로나가 발생하면 코로나 손실로 송전 효율이 떨어지고 고주파 성분이 인접 통신선에 유도장해를 일으키며, 이를 줄이려면 전선 표면의 전위경도를 낮추는 방향 — 즉 굵은 전선이나 복도체(다도체)를 사용해 등가반지름을 키우는 대책이 쓰인다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.