430[mm²] ACSR(반지름 14.6[mm])이 그림처럼 배치되어 완전 연가된 3상 1 상세 페이지
13
430[mm²] ACSR(반지름 14.6[mm])이 그림처럼 배치되어 완전 연가된 3상 154[kV] 송전선로가 있다. 단도체로 보고 답하시오.
(1) 등가선간거리[m]
(2) 작용인덕턴스[mH/km]
(3) 작용정전용량[μF/km]
(1) 등가선간거리[m]
(2) 작용인덕턴스[mH/km]
(3) 작용정전용량[μF/km]
해설
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)