154kV·60[Hz] 3상 송전선이 ACSR 전선(지름 1.6[cm], 등가 선간거리 430[cm])을 쓴다. 25℃ 기준, 날씨계수·상대공기밀도 각 1, 표면계수 0.83일 때 코로나 임계전압[kV]과 코로나 손실[kW/km/선]을 구하시오. (코로나손실은 Peek식 사용) (6점)
(1) 코로나 임계전압
(2) 코로나 손실
해설
전선 반지름 r=1.62=0.8r = \dfrac{1.6}{2} = 0.8 [cm], 직경 d=1.6d = 1.6 [cm], D=430D = 430 [cm], 표면계수 m0=0.83m_0 = 0.83, 날씨계수 m1=1m_1 = 1, 상대공기밀도 δ=1\delta = 1.

(1) 임계전압(상전압, Peek식)
E0=24.3 m0 m1 δ dlog⁡10DrE_0 = 24.3\, m_0\, m_1\, \delta\, d \log_{10}\dfrac{D}{r}
=24.3×0.83×1×1×1.6×log⁡104300.8=88.11= 24.3 \times 0.83 \times 1 \times 1 \times 1.6 \times \log_{10}\dfrac{430}{0.8} = 88.11 [kV] ≈ 88.11 [kV](상전압)

(2) 코로나 손실(Peek식, 1선당)
상전압 E=1543=88.91E = \dfrac{154}{\sqrt{3}} = 88.91 [kV]
P=241δ(f+25)rD (E−E0)2×10−5P = \dfrac{241}{\delta}(f+25)\sqrt{\dfrac{r}{D}}\,(E - E_0)^2 \times 10^{-5}
=241×(60+25)×0.8430×(88.91−88.11)2×10−5≈5.68×10−3= 241 \times (60+25) \times \sqrt{\dfrac{0.8}{430}} \times (88.91 - 88.11)^2 \times 10^{-5} \approx 5.68 \times 10^{-3} [kW/km/선]
∴ P ≈ 0.0057 [kW/km/선](E가 E₀에 매우 근접해 손실이 작게 산출됨)


[해설]

Peek식으로 전선 표면에서 공기가 절연파괴되기 시작하는 상전압인 코로나 임계전압을 구한다. 코로나 손실은 운전 상전압이 임계전압을 넘는 만큼의 제곱에 비례한다.

임계전압(d=지름 1.6cm, r=반지름 0.8cm, D=430cm)
E0=24.3 m0m1δ dlog⁡10DrE_0 = 24.3\, m_0 m_1 \delta\, d \log_{10}\dfrac{D}{r}
=24.3×0.83×1×1×1.6×log⁡104300.8= 24.3 \times 0.83 \times 1 \times 1 \times 1.6 \times \log_{10}\dfrac{430}{0.8}
=88.11= 88.11 [kV]

코로나 손실(운전 상전압 E=154/3=88.91E = 154/\sqrt{3} = 88.91 kV)
P=241δ(f+25)rD(E−E0)2×10−5P = \dfrac{241}{\delta}(f+25)\sqrt{\dfrac{r}{D}}(E-E_0)^2 \times 10^{-5}
=241×85×0.8430×(88.91−88.11)2×10−5= 241 \times 85 \times \sqrt{\dfrac{0.8}{430}} \times (88.91-88.11)^2 \times 10^{-5}
≈0.0057\approx 0.0057 [kW/km/선]

혼동 주의: 임계전압식의 d는 지름이지만 로그항과 손실식에는 반지름 r이 들어간다. 운전전압도 선간전압 154kV가 아니라 상전압으로 바꿔 넣어야 한다.