가공 송전선로의 코로나 임계전압 식이다. 물음에 답하시오.E_0 = 2… | 전기기사 실기 2018년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
1
가공 송전선로의 코로나 임계전압 식이다. 물음에 답하시오.
[kV]
(1) 기온 [℃], 기압 [mmHg]에서 인 의 의미를 쓰시오.
(2) 이 날씨 계수면 는 무엇에 대한 계수인가?
(3) 코로나 장해 2가지를 쓰시오.
(4) 코로나 방지 대책 2가지를 쓰시오.
[kV]
(1) 기온 [℃], 기압 [mmHg]에서 인 의 의미를 쓰시오.
(2) 이 날씨 계수면 는 무엇에 대한 계수인가?
(3) 코로나 장해 2가지를 쓰시오.
(4) 코로나 방지 대책 2가지를 쓰시오.
해설
(1) 상대공기밀도. 표준상태(20℃, 760mmHg) 공기밀도에 대한 비로, 기압 가 높으면 커지고 기온 가 높으면 작아진다.
(2) 전선 표면의 상태계수. 매끈한 단선은 1에 가깝고, 거칠거나 오손된 전선·연선일수록 작아진다.
(3) ① 코로나 손실(전력 손실)
② 통신선 유도장해(코로나 잡음)
(이 외: 전선·바인드선 부식, 소호 리액터 접지 시 소호능력 저하)
(4) ① 굵은 전선(또는 복도체·다도체)으로 전선 표면 전위경도를 낮춘다
② 가선 금구류 돌출부를 없애고 표면을 매끈하게 하여 코로나 임계전압을 높인다
(2) 전선 표면의 상태계수. 매끈한 단선은 1에 가깝고, 거칠거나 오손된 전선·연선일수록 작아진다.
(3) ① 코로나 손실(전력 손실)
② 통신선 유도장해(코로나 잡음)
(이 외: 전선·바인드선 부식, 소호 리액터 접지 시 소호능력 저하)
(4) ① 굵은 전선(또는 복도체·다도체)으로 전선 표면 전위경도를 낮춘다
② 가선 금구류 돌출부를 없애고 표면을 매끈하게 하여 코로나 임계전압을 높인다
[해설]
코로나는 전선 표면의 전위경도가 임계값을 넘으면 주변 공기가 절연파괴되어 방전하는 현상이므로, 임계전압식의 각 계수는 이 파괴 조건에 영향을 주는 요인을 보정한 값이다.
δ(상대공기밀도)는 기온·기압에 따른 공기 절연강도 변화를, m₀(전선 표면계수)는 전선이 매끈한지 거친지에 따른 방전개시전압 차이를 보정하며, 두 값 모두 작을수록 코로나가 쉽게 발생한다.
코로나 장해는 전력손실과 통신선 유도장해가 대표적이고, 방지 대책은 결국 전선 표면 전위경도를 낮추는 방향(복도체·굵은 전선, 매끈한 금구류)으로 귀결된다.