가공 송전선로의 코로나 임계전압 식이다. 물음에 답하시오.E_0 = 2… | 전기기사 실기 2018년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
1
가공 송전선로의 코로나 임계전압 식이다. 물음에 답하시오.
[kV]
(1) 기온 [℃], 기압 [mmHg]에서 인 의 의미를 쓰시오.
(2) 이 날씨 계수면 는 무엇에 대한 계수인가?
(3) 코로나 장해 2가지를 쓰시오.
(4) 코로나 방지 대책 2가지를 쓰시오.
[kV]
(1) 기온 [℃], 기압 [mmHg]에서 인 의 의미를 쓰시오.
(2) 이 날씨 계수면 는 무엇에 대한 계수인가?
(3) 코로나 장해 2가지를 쓰시오.
(4) 코로나 방지 대책 2가지를 쓰시오.
해설
(1) 상대공기밀도. 표준상태(20℃, 760mmHg) 공기밀도에 대한 비로, 기압 가 높으면 커지고 기온 가 높으면 작아진다.
(2) 전선 표면의 상태계수. 매끈한 단선은 1에 가깝고, 거칠거나 오손된 전선·연선일수록 작아진다.
(3) ① 코로나 손실(전력 손실)
② 통신선 유도장해(코로나 잡음)
(이 외: 전선·바인드선 부식, 소호 리액터 접지 시 소호능력 저하)
(4) ① 굵은 전선(또는 복도체·다도체)으로 전선 표면 전위경도를 낮춘다
② 가선 금구류 돌출부를 없애고 표면을 매끈하게 하여 코로나 임계전압을 높인다
(2) 전선 표면의 상태계수. 매끈한 단선은 1에 가깝고, 거칠거나 오손된 전선·연선일수록 작아진다.
(3) ① 코로나 손실(전력 손실)
② 통신선 유도장해(코로나 잡음)
(이 외: 전선·바인드선 부식, 소호 리액터 접지 시 소호능력 저하)
(4) ① 굵은 전선(또는 복도체·다도체)으로 전선 표면 전위경도를 낮춘다
② 가선 금구류 돌출부를 없애고 표면을 매끈하게 하여 코로나 임계전압을 높인다
[해설]
코로나 임계전압식의 각 계수는 전선 주변 공기가 얼마나 쉽게 절연파괴되는지를 보정한다.
- δ(상대공기밀도) — 표준 공기(20℃·760mmHg)에 대한 밀도비로, 기압이 높을수록 커지고 기온이 높을수록 작아진다.
- m0(전선 표면계수) — 매끈한 단선은 1에 가깝고, 거칠거나 오손된 전선·연선일수록 작아진다.
- 코로나 장해 — 코로나 손실(전력손실)과 코로나 잡음에 따른 통신선 유도장해가 대표적이다.
- 방지 대책 — 굵은 전선·복도체로 표면 전위경도를 낮추고, 금구류 돌출부를 없애 표면을 매끈하게 한다.
δ와 m0가 작을수록 임계전압이 낮아져 코로나가 쉽게 생긴다. 그래서 방지 대책은 모두 임계전압을 높이는 방향이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.