누전에 의한 감전위험을 방지하기 위해 감전방지용 누전차단기를 설치해야 하는 전기 기계ㆍ기구 3가지

해설

① 대지전압이 150볼트를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계ㆍ기구

② 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 저압용 전기기계ㆍ기구 (1500V 이하 직류, 1000V 이하 교류)

③ 철판ㆍ철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계ㆍ기구

④ 임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계ㆍ기구


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조는 누전 시 감전 위험이 큰 전기기계·기구에 감전방지용 누전차단기를 설치하도록 정한다. 모범답안의 네 가지 중 세 가지를 쓰면 된다.

  • 대지전압 150V 초과 이동형·휴대형 기기 — 전압이 높고 손에 쥐고 쓰는 기기라 누전되면 바로 몸을 통해 전류가 흐른다.
  • 습윤장소의 저압용 기기 — 물 같은 도전성 액체 때문에 감전 경로가 쉽게 생긴다(저압은 직류 1,500V 이하, 교류 1,000V 이하).
  • 철판·철골 위 등에서 쓰는 이동형·휴대형 기기 — 몸이 접지된 도전체에 닿아 있어 누전 전류가 몸을 통과하기 쉽다.
  • 임시배선 장소의 이동형·휴대형 기기 — 임시배선은 피복 손상과 절연 불량이 잦다.

외우는 요령: 고전압·물기·철판·임시배선의 네 키워드로 기억한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2020년 산업안전산업기사실기(필답형) 2회차 13문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전산업기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기