누전차단기 접속 시 사업주의 준수사항 관련하여 빈칸을 채우시오.① 전기… | 2021년 산업안전산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

6

누전차단기 접속 시 사업주의 준수사항 관련하여 빈칸을 채우시오.


① 전기기계ㆍ기구에 설치된 누전차단기는 정격감도전류가 ( a ) mA 이하이고 작동시간은 ( b ) 초 이내일 것.

② 정격전부하전류가 50 A 이상인 전기기계ㆍ기구에 접속되는 누전차단기는 오작동 방지를 위해 정격감도전류는 ( c ) mA 이하, 작동시간은 ( d ) 초 이내로 할 수 있다.

해설

a: 30

b: 0.03

c: 200

d: 0.1


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조는 감전방지용 누전차단기를 접속할 때 지킬 감도전류와 작동시간 기준을 정한다.

  • 일반 기준은 정격감도전류 30mA 이하, 작동시간 0.03초 이내로, 사람이 감전됐을 때 심실세동이 오기 전에 회로를 끊기 위한 값이다.
  • 정격전부하전류가 50A 이상인 대용량 기기는 평소 누설전류가 커서 오작동이 잦으므로 정격감도전류 200mA 이하, 작동시간 0.1초 이내로 완화할 수 있다.

외우는 요령: 기본은 30mA·0.03초처럼 숫자 3이 짝을 이루고, 50A 이상일 때만 200mA·0.1초로 완화된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2021년 산업안전산업기사실기(필답형) 2회차 13문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전산업기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기