누전에 의한 감전위험을 방지하기 위해 감전방지용 누전차단기를 설치해야 … | 2021년 산업안전산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
11
누전에 의한 감전위험을 방지하기 위해 감전방지용 누전차단기를 설치해야 하는 전기 기계ㆍ기구 3가지
해설
① 대지전압이 150볼트를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계ㆍ기구
② 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 저압용 전기기계ㆍ기구 (1500V 이하 직류, 1000V 이하 교류)
③ 철판ㆍ철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계ㆍ기구
④ 임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계ㆍ기구
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조제1항은 감전방지용 누전차단기를 설치해야 하는 전기기계·기구를 네 가지로 정한다.
- 대지전압 150V를 넘는 이동형·휴대형 기구는 누전되면 사람에게 걸리는 전압이 높다.
- 습윤장소에서 쓰는 저압용 기구는 몸이 젖어 인체저항이 떨어지며, 여기서 저압은 직류 1.5천V·교류 1천V 이하를 말한다.
- 철판·철골 위처럼 전기가 잘 통하는 장소의 이동형·휴대형 기구는 몸과 대지 사이 저항이 낮아 전류가 쉽게 흐른다.
- 임시배선 전로가 설치된 장소의 이동형·휴대형 기구는 임시배선의 절연·보호가 불완전하기 쉽다.
문항은 3가지를 묻지만 네 가지를 모두 외워 두자. 습윤장소 항목만 '이동형·휴대형'이 아니라 '저압용'이라는 점에 주의한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요