모두CBT

감전방지용 누전차단기를 설치해야 하는 조건 관련 ( )에 알맞은 것을 쓰시오. 상세 페이지

감전방지용 누전차단기를 설치해야 하는 조건 관련 ( )에 알맞은 것을 쓰시오.


(a) 대지전압이 ( )V를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구

(b) 습윤장소에서 사용하는 저압: 직류 ( )V 이하

(c) 습윤장소에서 사용하는 저압: 교류 ( )V 이하

해설

a: 150

b: 1500

c: 1000


해설

산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조(누전차단기에 의한 감전방지)는 누전에 의한 감전위험이 큰 전기기계ㆍ기구에 감전방지용 누전차단기 설치를 의무화한다. 대지전압이 150V를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계ㆍ기구는 신체가 기기와 밀착해 사용하는 특성상 누전 시 감전 위험이 크기 때문에 대상이 되며, 물기가 있어 인체 저항이 낮아지는 습윤장소에서 사용하는 저압 기기도 같은 이유로 대상이 된다. 이때 저압의 범위는 직류 1,500V 이하, 교류 1,000V 이하로 정의되는데, 교류가 인체에 더 위험하다고 알려져 있는 만큼 교류 기준전압이 직류보다 낮게 설정되어 있다는 점이 두 수치를 구분하는 포인트다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.