모두CBT

누전차단기 접속 시 사업주의 준수사항 관련하여 빈칸을 채우시오.① 전기… | 2018년 산업안전산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

10

누전차단기 접속 시 사업주의 준수사항 관련하여 빈칸을 채우시오.


① 전기기계ㆍ기구에 설치된 누전차단기는 정격감도전류가 ( a ) mA 이하이고 작동시간은 ( b ) 초 이내일 것.

② 정격전부하전류가 50 A 이상인 전기기계ㆍ기구에 접속되는 누전차단기는 오작동 방지를 위해 정격감도전류는 ( c ) mA 이하, 작동시간은 ( d ) 초 이내로 할 수 있다.

해설

a: 30

b: 0.03

c: 200

d: 0.1


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조에서 정한 누전차단기의 성능 기준이다. 원칙은 정격감도전류 30mA 이하, 작동시간 0.03초 이내이다.

이 기준은 인체가 감전돼도 심실세동에 이르기 전에 회로를 끊기 위한 것이다. 다만 정격전부하전류가 50A 이상인 대용량 기기는 누설전류가 커서 오작동하기 쉬우므로 200mA 이하, 0.1초 이내로 완화할 수 있다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기