모두CBT

바닥면적 100 m2, 천장고 2.7 m인 공동주택 관리사무소의 평균조… | [주택관리사보 1차] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[주택관리사보 1차] 23년 1회차
바닥면적 100 m2, 천장고 2.7 m인 공동주택 관리사무소의 평균조도를 480 럭스(lx)로 설계하고자 한다. 이 때 조명률을 0.5에서 0.6으로 개선할 경우 줄일 수 있는 조명기구의 개수는? (단, 조명기구의 개당 광속은 4,000 루멘(lm), 보수율은 0.8로 한다.)
1
3개
2
5개
3
7개
4
8개
5
10개
해설

필요한 조명기구 개수는 N=E×AF×U×MN=\dfrac{E \times A}{F \times U \times M} 로 구하며, 조명률 0.5일 때와 0.6일 때의 개수 차이가 줄일 수 있는 기구 수가 된다.

조명률 0.5일 때: N1=480×1004000×0.5×0.8=30N_1=\dfrac{480\times100}{4000\times0.5\times0.8}=30개
조명률 0.6일 때: N2=480×1004000×0.6×0.8=25N_2=\dfrac{480\times100}{4000\times0.6\times0.8}=25개

따라서 줄일 수 있는 조명기구 개수는 30−25=530-25=5개로, 5개를 줄일 수 있다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[주택관리사보 1차] 23년 1회차 120문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요주택관리사보 1차 기출문제 암기장 전체 보기