사무실(가로 20[m] × 세로 10[m])의 평균조도를 200[lx]로 하려 한다.
[조건]
· 40[W] 형광등, 광속 2,500[lm]
· 실내 기둥 없음, 등기구는 ○으로 표시
· 조명률 0.6, 감광보상률 1.2
· 간격은 등기구 센터 기준
(1) 필요한 형광등 수를 구하시오.
(2) 등기구를 답안지에 배치하시오.
(3) 등간격과 최외각 등기구·벽 간 간격(A, B, C, D)[m]은?
(4) 60[Hz]용 형광방전등을 50[Hz]에서 쓰면 광속과 점등시간이 어떻게 변하는지 설명하시오.
(5) 양호한 전반조명에서 등간격은 등 높이의 몇 배 이하로 해야 하는가?
[조건]
· 40[W] 형광등, 광속 2,500[lm]
· 실내 기둥 없음, 등기구는 ○으로 표시
· 조명률 0.6, 감광보상률 1.2
· 간격은 등기구 센터 기준
(1) 필요한 형광등 수를 구하시오.
(2) 등기구를 답안지에 배치하시오.
(3) 등간격과 최외각 등기구·벽 간 간격(A, B, C, D)[m]은?
(4) 60[Hz]용 형광방전등을 50[Hz]에서 쓰면 광속과 점등시간이 어떻게 변하는지 설명하시오.
(5) 양호한 전반조명에서 등간격은 등 높이의 몇 배 이하로 해야 하는가?
해설
(1) [등]
∴ 32등 (가로 8열 × 세로 4열)
(2) 가로 8열·세로 4열 균등 배치 (등간격 동일, 벽 간격은 등간격의 1/2).
(3) 가로 등간격 [m], 가로 벽 간격 [m]
세로 등간격 [m], 세로 벽 간격 [m]
∴ A = 1.25[m], B = 1.25[m], C = 2.5[m], D = 2.5[m]
(4) 60[Hz]용을 50[Hz]에서 쓰면 안정기 리액턴스가 줄어 램프 전류가 늘므로 광속은 증가하고 점등 시간은 길어진다. 또 온도 상승으로 수명이 짧아진다.
(5) 등간격 S는 등 높이 H의 1.5배 이하 ().
∴ 32등 (가로 8열 × 세로 4열)
(2) 가로 8열·세로 4열 균등 배치 (등간격 동일, 벽 간격은 등간격의 1/2).
(3) 가로 등간격 [m], 가로 벽 간격 [m]
세로 등간격 [m], 세로 벽 간격 [m]
∴ A = 1.25[m], B = 1.25[m], C = 2.5[m], D = 2.5[m]
(4) 60[Hz]용을 50[Hz]에서 쓰면 안정기 리액턴스가 줄어 램프 전류가 늘므로 광속은 증가하고 점등 시간은 길어진다. 또 온도 상승으로 수명이 짧아진다.
(5) 등간격 S는 등 높이 H의 1.5배 이하 ().