모두CBT

특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준상 재연구역으로부… | [소방시설관리사 1차] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 20년 1회차

특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준상 재연구역으로부터 공기가 누설하는 출입문의 틈새면적을 산출하는 기준이다. ( )에 들어갈 값으로 옳은 것은?

A = ( L / ℓ ) × Ad

  • A : 출입문의 틈새(㎡)
  • L : 출입문 틈새의 길이(m)
  • ℓ : 외여닫이문이 설치되어 있는 경우에는 5.6, 쌍여닫이문이 설치되어 있는 경우에는 9.2, 승강기의 출입문이 설치되어 있는 경우에는 8.0으로 할 것
  • Ad : 외여닫이문으로 제연구역의 실내 쪽으로 열리도록 설치하는 경우에는 ( ㄱ ), 제연구역의 실외 쪽으로 열리도록 설치하는 경우에는 ( ㄴ ), 쌍여닫이문의 경우에는 ( ㄷ ), 승강기의 출입문에 대하여는 0.06으로 할 것
1
ㄱ: 0.01, ㄴ: 0.02, ㄷ: 0.03
2
ㄱ: 0.02, ㄴ: 0.03, ㄷ: 0.04
3
ㄱ: 0.03, ㄴ: 0.04, ㄷ: 0.05
4
ㄱ: 0.04, ㄴ: 0.05, ㄷ: 0.06
해설

빈칸에 들어갈 값은 ㄱ이 0.01, ㄴ이 0.02, ㄷ이 0.03이다.

출입문의 틈새면적은 A = ( L / ℓ ) × Ad 로 구하며, 여기서 ℓ은 외여닫이문 5.6, 쌍여닫이문 9.2, 승강기 출입문 8.0을 쓴다.

Ad는 문의 종류와 열리는 방향에 따라 정해진 값으로, 외여닫이문이 제연구역 실내 쪽으로 열리면 0.01, 실외 쪽으로 열리면 0.02, 쌍여닫이문은 0.03, 승강기 출입문은 0.06이다.

가압된 제연구역 쪽으로 열리는 문은 압력이 문을 문틀에 눌러 붙여 틈이 작아지고 반대로 열리는 문은 틈이 벌어지므로, 실내 쪽 값이 실외 쪽의 절반이라는 관계를 기억하면 순서를 헷갈리지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.