특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준상 제연구역으로부터 공기가 누설 상세 페이지
특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준상 제연구역으로부터 공기가 누설하는 출입문의 틈새면적을 산출하는 기준이다. ( )에 들어갈 값으로 옳은 것은?
A = (L/l) × Ad
A: 출입문의 틈새 (㎡)
L: 출입문 틈새의 길이(m)
l: 외여닫이문이 설치되어 있는 경우에는 5.6, 쌍여닫이문이 설치되어 있는 경우에는 9.2, 승강기의 출입문이 설치되어 있는 경우에는 8.0으로 할 것
Ad: 외여닫이문으로 제연구역의 실내 쪽으로 열리도록 설치하는 경우에는 (ㄱ), 제연구역의 실외 쪽으로 열리도록 설치하는 경우에는 (ㄴ), 쌍여닫이문의 경우에는 (ㄷ), 승강기의 출입문에 대하여는 0.06으로 할 것
①ㄱ: 0.01, ㄴ: 0.02, ㄷ: 0.03
②ㄱ: 0.02, ㄴ: 0.03, ㄷ: 0.04
③ㄱ: 0.03, ㄴ: 0.04, ㄷ: 0.05
④ㄱ: 0.04, ㄴ: 0.05, ㄷ: 0.06
해설
①
제연설비의 화재안전기준(NFSC 501A) [별표 3]에 명시된 출입문 종류별 등가틈새면적(Ad)은 다음과 같습니다. 옥내측으로 열리는 외여닫이문(ㄱ): 0.01㎡, 옥외측으로 열리는 외여닫이문(ㄴ): 0.02㎡, 쌍여닫이문(ㄷ): 0.03㎡.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.