모두CBT

특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준상 다음 조건에 따른 출입문 상세 페이지

특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준상 다음 조건에 따른 출입문의 틈새면적(㎡)은?

○ 출입문 틈새의 길이(L): 7 m

○ 설치된 출입문(l, Ad): 제연구역의 실내 쪽으로 열리도록 설치하는 외여닫이문

○ 소수점 다섯째 자리에서 반올림함

①0.01②0.0125③0.0152④0.0228

해설

틈새면적(A) = (L/l) × Ad. NFTC 501A [별표 3]에서, 실내 쪽으로 열리는 외여닫이문의 기준 틈새길이(l)=5.6, 등가틈새면적(Ad)=0.01입니다. A = (7m/5.6m) * 0.01㎡ = 1.25 * 0.01 = 0.0125㎡.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.