모두CBT

특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준상 다음 조건… | [소방시설관리사 1차] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 23년 1회차

특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준상 다음 조건에 따른 출입문의 틈새면적(m2)은?

  • 출입문 틈새의 길이(L): 7m
  • 설치된 출입문(ℓ, Ad): 제연구역의 실내 쪽으로 열리도록 설치하는 외여닫이문
  • 소수점 다섯째 자리에서 반올림함
1
0.01
2
0.0125
3
0.0152
4
0.0228
해설

제연구역의 실내 쪽으로 열리는 외여닫이문은 기준 틈새길이 ℓ = 5.6m, 기준 틈새면적 Ad = 0.01㎡를 적용하므로 조건의 틈새면적은 0.0125㎡가 된다.

틈새면적 A = (L ÷ ℓ) × Ad
= (7m ÷ 5.6m) × 0.01㎡
= 1.25 × 0.01㎡ = 0.0125㎡

같은 외여닫이문이라도 실외 쪽으로 열리면 ℓ = 9.2, Ad = 0.02, 쌍여닫이문은 ℓ = 9.2, Ad = 0.03, 승강기 출입문은 ℓ = 8.0, Ad = 0.06을 쓰므로 문의 종류와 열림 방향을 먼저 확인해야 한다.