선로정수를 평형되게 하고, 근접 통신선에 대한 유도장해를 줄일 수 있는 방법은?
1
연가를 시행한다.
2
전선으로 복도체를 사용한다.
3
전선로의 이도를 충분하게 한다.
4
소호리액터 접지를 하여 중성점 전위를 줄여준다.
해설
선로정수를 평형시키고 근접 통신선에 대한 유도장해를 줄이기 위한 대표적인 방법은 전선의 배치를 구간마다 순환시켜 각 상의 대지·상호 정전용량과 인덕턴스를 균등화하는 연가이다.
복도체 사용은 코로나 방지와 송전용량 증대에, 이도를 충분히 두는 것은 전선의 안전율 확보에, 소호리액터 접지는 지락전류 억제에 주된 목적이 있어 연가와는 목적이 다르다.