해설
1) 기기에 대한 충격이 크다 2) 차단기가 동작하는 일이 많다 3) 통신선에 유도장해를 일으킨다 4) 과도안정도가 나빠진다


[해설]

3상4선식(22.9kV-Y)은 중성점 직접접지이므로 지락 시 지락전류가 매우 크다는 점이 모든 단점의 원인이다.

  • 기기 충격 — 큰 고장전류가 흘러 기기에 전기적·기계적 충격이 크다.
  • 차단기 동작 — 지락이 곧 큰 전류 사고가 되어 차단기가 자주 동작한다.
  • 유도장해 — 큰 영상전류가 인접 통신선에 전자유도를 일으킨다.
  • 과도안정도 — 지락 때마다 큰 전류가 흐르고 차단되면서 계통이 흔들려 안정도가 나빠진다.

혼동 주의: 건전상 전위 상승이 작아 절연레벨을 낮출 수 있다는 점은 같은 방식의 장점이다.