△-Y 결선의 장·단점 | 전기기사실기(단답형) 수변전설비 상세 페이지
48
△-Y 결선의 장·단점
해설
- 장점
@ 한쪽 Y결선의 중성점을 접지할 수 있다
@ y결선의 선간전압은 상전압의 ✓3 배 이므로 절연이 용이하다
- 단점
@ 중성점 접지로 인한 유도장해를 초래한다
@ 1 상이 고장나면 전원공급이 불가능하다
[해설]
Δ-Y 결선은 주로 송전단 승압용으로 쓰이며, 장단점은 Y측 중성점과 결선 구조에서 나온다.
- 중성점 접지 가능 — Y측 중성점을 접지해 이상전압을 억제할 수 있다.
- 절연 용이 — Y결선은 선간전압이 상전압의 √3배라 권선에 걸리는 전압이 낮아 절연이 쉽다.
- 유도장해 — 중성점이 접지돼 있어 지락 시 흐르는 영상전류가 통신선에 유도장해를 준다.
- 1상 고장 시 공급 불가 — Δ-Δ 결선처럼 V결선으로 바꿔 운전할 수 없다.
외우는 요령: 장점과 단점 모두 중성점 접지에서 갈라진다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.