모두CBT

△-Y 결선의 장·단점 | 전기기사실기(단답형) 수변전설비 상세 페이지

48
△-Y 결선의 장·단점
해설
- 장점 @ 한쪽 Y결선의 중성점을 접지할 수 있다 @ y결선의 선간전압은 상전압의 ✓3 배 이므로 절연이 용이하다 - 단점 @ 중성점 접지로 인한 유도장해를 초래한다 @ 1 상이 고장나면 전원공급이 불가능하다


[해설]

Δ-Y 결선은 Y측 중성점을 접지할 수 있어 이상전압 억제와 지락보호에 유리하지만, 그 중성점 접지가 곧 통신선 유도장해를 초래한다는 점이 대표적인 단점이다.

장점으로는 Y결선의 선간전압이 상전압의 3\sqrt{3}배가 되므로, 같은 선간전압을 기준으로 보면 권선 절연이 그만큼 쉬워진다는 이점도 함께 꼽힌다.

또 3상 중 1상만 고장나도 전원 공급이 불가능해지는데, 이는 한 상이 빠져도 V결선으로 계속 운전할 수 있는 Δ 결선과 대비되는 한계다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.