그림과 같이 송전단 변압기는 \bigtriangleup-Y로, 수전단 상세 페이지

1[전기기사 필기] 23년 2회차
그림과 같이 송전단 변압기는 Y\bigtriangleup-Y로, 수전단 변압기는 YY-\bigtriangleup로 접속된 선간전압 20[kV]20[kV]의 3상 송전선이 있다. 두 변압기의 중성점은 각각 100[Ω],200[Ω]100[Ω], 200 [Ω]으로 저항접지되어 있다. 그림과 같이 송전선의 1선이 지락되었을 때 지락전류는 몇 [A][A]인가? (단, 제시되지 않은 값들은 무시하고 계산한다.)

20[kV]100[Ω]200[Ω]
1
173
2
56.5
3
110
4
86.6
해설
1선 지락 시 지락전류는 상전압을 두 접지저항의 병렬 합성저항으로 나눈 값이 된다. 상전압은 20000311547[V]\dfrac{20000}{\sqrt3}\approx11547[V]이고, 두 접지저항의 병렬값은 100×200100+20066.7[Ω]\dfrac{100\times200}{100+200}\approx66.7[\Omega]이므로, 지락전류는 1154766.7173[A]\dfrac{11547}{66.7}\approx173[A]가 된다. 따라서 정답은 ① 173이다.