전압 33,000 [V], 주파수 60 [c/s], 선로길이 7 [km]인 1회선 3상 지 상세 페이지
9
전압 33,000 [V], 주파수 60 [c/s], 선로길이 7 [km]인 1회선 3상 지중송전선로의 3상 무부하 충전전류와 충전용량을 구하시오. (단, 케이블 1선당 작용정전용량 0.4 [μF/km])
(1) 충전전류
(2) 충전용량
(1) 충전전류
(2) 충전용량
해설
정전용량 [μF], [rad/s].
(1) 충전전류 (대지전압 = 선간/√3)
[A]
(2) 충전용량 (3상)
[kVA]
(1) 충전전류 (대지전압 = 선간/√3)
[A]
(2) 충전용량 (3상)
[kVA]
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.