모두CBT

그림에서 인체의 허용 접촉 전압은 약 몇 [V]인가? (단, 심실세동 … | [산업안전기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전기사 필기] 17년 1회차

그림에서 인체의 허용 접촉 전압은 약 몇 [V]인가? (단, 심실세동 전류는 0.165T\dfrac{0.165}{\sqrt{T}}이며, 인체 저항 Rk=1,000R_k = 1{,}000[Ω], 발의 저항 Rf=300R_f = 300[Ω]이고, 접촉 시간은 1초로 한다.)
IkRkRfRf

1

132

2

215

3

107

4

190

해설

허용 접촉 전압은 약 190[V]이다.

양발은 병렬이므로 발저항은
Rf/2=300/2=150R_f/2 = 300/2 = 150[Ω]이고,
심실세동전류는
I=0.1651=0.165I = \dfrac{0.165}{\sqrt{1}} = 0.165[A]이다.

따라서 허용접촉전압은
E=(Rk+Rf2)I=(1,000+150)×0.165≈189.75E = \left(R_k + \dfrac{R_f}{2}\right)I = (1{,}000 + 150)\times 0.165 \approx 189.75 → 약 190[V]이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[산업안전기사 필기] 17년 1회차 120문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요산업안전기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기