3상 3선식 1회선 배전선로 말단에 역률 80[%](지상)인 평형 3상… | 전기기사 실기 2019년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
14
3상 3선식 1회선 배전선로 말단에 역률 80[%](지상)인 평형 3상 집중부하가 접속되어 있다. 변전소 인출구 전압이 6,600[V]일 때 부하 단자전압을 6,000[V] 이하로 떨어뜨리지 않기 위한 부하전력[kW]을 구하시오. (단, 전선 1가닥당 저항 1.4[Ω], 리액턴스 1.8[Ω]이며, 그 밖의 선로정수는 무시한다.)
해설
전압강하 [V]
선전류 [A]
부하전력 [kW]
∴ P ≒ 1,309.09 [kW] (약 1,309 [kW])
[해설]
3상 3선식 전압강하 근사식 로 선전류를 구한 뒤 부하전력을 계산한다.
허용 전압강하에서 선전류를 구한다.
[V]
[A]
구한 전류로 부하전력을 계산한다.
[kW]
혼동 주의: 전력 계산에는 송전단 6,600[V]가 아니라 수전단 전압 6,000[V]를 넣는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.