모두CBT

출제 24-1/20-3다음은 위험물안전관리법령상 지하탱크저장소에 관한 … | [위험물산업기사 실기] 최빈출 2회 출제 상세 페이지

40

출제 24-1/20-3

다음은 위험물안전관리법령상 지하탱크저장소에 관한 내용이다. 빈칸 ( ① )~( ⑤ )에 알맞은 답을 쓰시오.

[설명] 지하 탱크전용실 단면 구조. ① 탱크전용실 벽의 두께, ② 지면 위로 올라온 통기관 끝부분의 높이, ③ 액체위험물 누설검사관, ④ 탱크 주위를 채우는 물질, ⑤ 지면으로부터 지하저장탱크 윗부분까지의 깊이.

① 탱크전용실 벽의 두께는 몇 m 이상으로 하여야 하는지 쓰시오.
② 통기관은 지면으로부터 몇 m 이상의 높이에 설치하여야 하는지 쓰시오.
③ 액체위험물의 누설을 검사하기 위한 관을 몇 개소 이상 설치하여야 하는지 쓰시오.
④ 탱크 주위를 어떤 물질로 채워야 하는지 쓰시오.
⑤ 지하저장탱크의 윗부분은 지면으로부터 몇 m 이상 아래에 있어야 하는지 쓰시오.
문제이미지
해설
①: 0.3 m
②: 4 m
③: 4개소
④: 마른모래 또는 마른 자갈분
⑤: 0.6 m


[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 8(지하탱크저장소 기준)에 정해진 수치다.

  • 탱크전용실 벽(바닥·뚜껑 포함)은 두께 0.3 m 이상의 철근콘크리트로 한다.
  • 통기관 끝부분은 지면에서 4 m 이상 높이에 두어 증기가 지표 부근에 머물지 않게 한다.
  • 누설검사관은 탱크 주위 4개소 이상에 세워 새어 나온 위험물을 조기에 확인한다.
  • 탱크 주위는 마른모래 또는 마른 자갈분으로 채워 탱크를 고정하고 충격을 완화한다.
  • 탱크 윗부분은 지면으로부터 0.6 m 이상 아래에 묻어 지표 하중·손상을 피한다.

혼동 주의: 탱크와 전용실 안쪽 벽 사이 간격은 0.1 m 이상으로, 벽 두께 0.3 m와 구별한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[위험물산업기사 실기] 최빈출 2회 출제 68문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요위험물산업기사 실기 — 최빈출 끝장 암기장 암기장 전체 보기