출제 24-1/20-3지하탱크저장소(탱크전용실) 단면 기준이다. 빈칸을… | [위험물산업기사 실기] 5. 제조소등 시설기준 상세 페이지
27
출제 24-1/20-3
지하탱크저장소(탱크전용실) 단면 기준이다. 빈칸을 채우시오.① 탱크전용실 벽의 두께: ( ① ) 이상
② 통기관 끝부분은 지면으로부터 ( ② ) 이상 높이
③ 누유검사관 설치 개소: ( ③ ) 이상
④ 탱크 주위를 채우는 물질: ( ④ )
⑤ 지하저장탱크 윗부분은 지면으로부터 ( ⑤ ) 이상 아래
해설
① 0.3m
② 4m
③ 4개소
④ 마른 모래 또는 자갈분
⑤ 0.6m
② 4m
③ 4개소
④ 마른 모래 또는 자갈분
⑤ 0.6m
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 8의 지하탱크저장소 기준으로, 땅에 묻는 탱크의 구조 보호와 누설 감지를 함께 정한다.
- 탱크전용실 벽 두께 — 토압을 견디도록 콘크리트 0.3m 이상으로 한다.
- 통기관 끝부분 — 지면에서 4m 이상 높여 증기가 지면 부근에 머물지 않게 한다.
- 누유검사관 — 누설을 일찍 확인하도록 4개소 이상 설치한다.
- 채움재 — 탱크 주위를 마른 모래 또는 자갈분(입자지름 5mm 이하)으로 채운다.
- 탱크 윗부분 — 지면에서 0.6m 이상 아래에 묻는다.
혼동 주의: 탱크와 전용실 안쪽 사이 간격은 0.1m 이상이므로 벽 두께 0.3m와 구별해서 외운다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.