다음은 위험물안전관리법령상 지하탱크저장소에 관한 내용이다. 빈칸 ( ①… | 2024년 위험물산업기사실기 1회 기출문제 상세 페이지
18
다음은 위험물안전관리법령상 지하탱크저장소에 관한 내용이다. 빈칸 ( ① )~( ⑤ )에 알맞은 답을 쓰시오.
[설명] 지하 탱크전용실 단면 구조. ① 탱크전용실 벽의 두께, ② 지면 위로 올라온 통기관 끝부분의 높이, ③ 액체위험물 누설검사관, ④ 탱크 주위를 채우는 물질, ⑤ 지면으로부터 지하저장탱크 윗부분까지의 깊이.
① 탱크전용실 벽의 두께는 몇 m 이상으로 하여야 하는지 쓰시오.
② 통기관은 지면으로부터 몇 m 이상의 높이에 설치하여야 하는지 쓰시오.
③ 액체위험물의 누설을 검사하기 위한 관을 몇 개소 이상 설치하여야 하는지 쓰시오.
④ 탱크 주위를 어떤 물질로 채워야 하는지 쓰시오.
⑤ 지하저장탱크의 윗부분은 지면으로부터 몇 m 이상 아래에 있어야 하는지 쓰시오.
[설명] 지하 탱크전용실 단면 구조. ① 탱크전용실 벽의 두께, ② 지면 위로 올라온 통기관 끝부분의 높이, ③ 액체위험물 누설검사관, ④ 탱크 주위를 채우는 물질, ⑤ 지면으로부터 지하저장탱크 윗부분까지의 깊이.
① 탱크전용실 벽의 두께는 몇 m 이상으로 하여야 하는지 쓰시오.
② 통기관은 지면으로부터 몇 m 이상의 높이에 설치하여야 하는지 쓰시오.
③ 액체위험물의 누설을 검사하기 위한 관을 몇 개소 이상 설치하여야 하는지 쓰시오.
④ 탱크 주위를 어떤 물질로 채워야 하는지 쓰시오.
⑤ 지하저장탱크의 윗부분은 지면으로부터 몇 m 이상 아래에 있어야 하는지 쓰시오.
해설
①: 0.3 m
②: 4 m
③: 4개소
④: 마른모래 또는 마른 자갈분
⑤: 0.6 m
②: 4 m
③: 4개소
④: 마른모래 또는 마른 자갈분
⑤: 0.6 m
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 8(지하탱크저장소의 위치·구조 및 설비의 기준)에 정해진 수치들이다.
- 탱크전용실 벽 — 벽·바닥·뚜껑은 두께 0.3 m 이상의 콘크리트 구조로 한다.
- 통기관 — 끝부분을 지면에서 4 m 이상 높이에 두어 유증기가 지표 부근에 고이지 않게 한다.
- 누설검사관 — 탱크 주위에 4개소 이상 세워, 새어 나온 액체위험물을 일찍 찾아낸다.
- 채움재 — 마른모래 또는 습기로 굳지 않는 입자지름 5 mm 이하의 마른 자갈분으로 탱크 주위를 채운다.
- 매설 깊이 — 탱크 윗부분은 지면으로부터 0.6 m 이상 아래에 둔다.
혼동 주의: 지하저장탱크와 탱크전용실 안쪽 사이는 0.1 m 이상 띄운다. 이 간격 기준을 벽 두께 0.3 m와 헷갈리지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
2024년 위험물산업기사실기 1회 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 다음은지하탱크저장소(탱크전용실)의단면을나타낸것이다.다음물음에답하시오. [배치]지면(g.l)아래콘크리트조탱크전용실안에지하저장탱크가설치되어있다.탱크상부에2020년 위험물산업기사실기 3회
- 지하탱크저장소에관한다음설명의빈칸(a)~(e)에알맞은답을쓰시오. ①탱크전용실은지하의가장가까운벽·피트·가스관등의시설물및대지경계선으로부터(a)m이상떨어진곳2021년 위험물산업기사실기 3회
- 위험물안전관리법령상옥외탱크저장소의설치허가에관한내용이다.다음물음에답하시오. ①용량이50만l인옥외탱크저장소의설치허가절차를[보기]에서골라순서대로나열하시오.2023년 위험물산업기사실기 4회