모두CBT

다음은 지하탱크저장소(탱크전용실)의 단면을 나타낸 것이다. 다음 물음에… | 2020년 위험물산업기사실기 3회 기출문제 상세 페이지

12
다음은 지하탱크저장소(탱크전용실)의 단면을 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.

[배치] 지면(G.L) 아래 콘크리트조 탱크전용실 안에 지하저장탱크가 설치되어 있다. 탱크 상부에는 통기관과 주입구, 액면계 또는 계량구·체크밸브가 있고, 탱크 주위는 채움재로 채워져 있으며, 양옆에는 누유검사관이 설치되어 있다. 빈칸으로 묻는 부위 — 탱크전용실 벽의 두께, 통기관 끝부분의 지면으로부터 높이, 누유검사관의 설치 개소 수, 탱크 주위 채움 물질, 지하저장탱크 윗부분의 지면으로부터 깊이.

① 탱크전용실 벽의 두께는 몇 m 이상으로 하여야 하는가
② 통기관의 끝부분은 지면으로부터 몇 m 이상 높이에 설치해야 하는가
③ 액체 위험물의 누설을 검사하기 위한 관을 몇 개소 이상 설치해야 하는가
④ 탱크 주위에는 어떤 물질로 채워야 하는가
⑤ 지하저장탱크의 윗부분은 지면으로부터 몇 m 이상 아래에 있어야 하는가
문제이미지
해설
①: 0.3m
②: 4m
③: 4개소
④: 마른 모래 또는 자갈분
⑤: 0.6m


[해설]

지하저장탱크는 매설되어 있어 육안 점검이 어렵기 때문에, 전용실 구조와 누설 감지 설비의 치수를 위험물안전관리법령이 고정 기준값으로 정해 두고 있다.

  • 전용실 벽 두께 0.3m 이상: 콘크리트 강도·차단 성능 확보
  • 통기관 끝부분 지면 위 4m 이상: 인화성 증기의 지표 확산 방지
  • 누유검사관 4개소 이상: 사방에서 누설을 조기 감지
  • 탱크 주위 채움재는 마른 모래 또는 자갈분: 부식 방지와 충격 완충
  • 탱크 윗부분 지면 아래 0.6m 이상: 상부 하중으로부터 탱크 보호

이 중 누유검사관 4개소탱크 윗부분 0.6m 이상은 누설 조기 발견과 상부 하중 보호를 위한 핵심 수치로 특히 자주 출제된다.