최대 수요전력 5000[kW], 부하 역률 0.9, 네트워크 수전 회선수 4회선, 네트워크 상세 페이지
11
최대 수요전력 5000[kW], 부하 역률 0.9, 네트워크 수전 회선수 4회선, 네트워크 변압기 과부하율 130[%]일 때 네트워크 변압기 용량은 몇 [kVA] 이상이어야 하는가?
해설
수요 피상전력 [kVA].
네트워크 수전은 1회선 고장 시 남은 (n−1)대 변압기가 과부하율 내에서 전 부하를 부담해야 한다.
[kVA]
∴ 네트워크 변압기 1대 용량은 약 [kVA] 이상.
네트워크 수전은 1회선 고장 시 남은 (n−1)대 변압기가 과부하율 내에서 전 부하를 부담해야 한다.
[kVA]
∴ 네트워크 변압기 1대 용량은 약 [kVA] 이상.