모두CBT

어느 건물이 하루에 240[kW]로 5시간, 100[kW]로 8시간, … | 전기기사 실기 2018년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

10

어느 건물이 하루에 240[kW]로 5시간, 100[kW]로 8시간, 75[kW]로 나머지 시간을 사용한다. 수전설비 450[kVA], 부하 평균역률 0.8일 때 다음 물음에 답하시오.
(1) 수용률[%]을 구하시오.
(2) 일부하율[%]을 구하시오.

해설

(1) 수용률
· 설비용량(유효전력) =450×0.8=360=450\times0.8=360 [kW], 최대수용전력 =240=240 [kW]
· 수용률=240450×0.8×100=66.67\text{수용률}=\dfrac{240}{450\times0.8}\times100=66.67 [%]

(2) 일부하율
· 나머지 시간 =2458=11=24-5-8=11 [h], 1일 사용전력량 =240×5+100×8+75×11=2,825=240\times5+100\times8+75\times11=2{,}825 [kWh]
· 일부하율=2,825240×24×100=49.05\text{일부하율}=\dfrac{2{,}825}{240\times24}\times100=49.05 [%]


[해설]

수용률은 설비용량에 대한 최대수용전력의 비이다. 수전설비 용량은 피상전력 450[kVA]이므로 유효전력 기준 설비용량은 450×0.8=360450\times0.8=360 [kW]이고, 최대수용전력은 240[kW]이다.
수용률=최대수용전력설비용량×100=240360×100=66.67\text{수용률}=\dfrac{\text{최대수용전력}}{\text{설비용량}}\times100=\dfrac{240}{360}\times100=66.67 [%]

일부하율은 최대전력에 대한 1일 평균전력의 비이다. 75[kW]로 사용하는 시간은 2458=1124-5-8=11 시간이므로 1일 사용전력량은 240×5+100×8+75×11=2,825240\times5+100\times8+75\times11=2{,}825 [kWh], 1일 평균전력은 2,82524=117.71\dfrac{2{,}825}{24}=117.71 [kW]이다.
일부하율=117.71240×100=49.05\text{일부하율}=\dfrac{117.71}{240}\times100=49.05 [%]

분모를 240×24240\times24(최대전력 × 24시간)로 두고 1일 사용전력량을 그대로 나누어도 같은 값이 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.