모두CBT

어느 건물에 전등·일반 동력·하절기 동력·동절기 동력이 아래 표처럼 설… | 전기기사 실기 2019년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

12
어느 건물에 전등·일반 동력·하절기 동력·동절기 동력이 아래 표처럼 설치되어 있다. 변압기 용량을 구하시오. (단, 종합부하율 90[%], 각 부하군 간 부등률 1.35, 최대부하 여유도 15[%]로 본다.)
부하 종류설비용량[kW]수용률[%]
전등10070
일반 동력25050
하절기 동력14080
동절기 동력6060
변압기 용량[kVA]: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 750, 1,000
해설
하절기·동절기 동력은 동시 사용하지 않으므로 큰 쪽만 더한다(하절기 140×0.8=112[kW] > 동절기 60×0.6=36[kW]). 각 최대수요전력 합을 부등률·부하율로 나눈 뒤 여유도(1.15)를 곱한다.
P=100×0.7+250×0.5+140×0.81.35×0.9×1.15=290.58P = \dfrac{100\times0.7 + 250\times0.5 + 140\times0.8}{1.35\times0.9}\times 1.15 = 290.58 [kVA]
표준용량에서 이상으로 선정하면 300[kVA].


[해설]

변압기 용량은 각 부하군의 최대수요전력(설비용량×수용률) 합을 부등률부하율로 나눈 뒤 여유도를 곱해 구하며, 계산값 이상인 표준용량 중 가장 가까운 값을 선정한다.

하절기·동절기 동력은 계절상 동시에 쓰이지 않으므로 더 큰 쪽만 최대수요전력 합산에 포함시킨다(하절기 112kW > 동절기 36kW).

계산 결과 290.58[kVA]는 표준용량 목록에서 그 값 이상인 300[kVA]로 선정하는데, 이는 변압기가 산출값보다 부족하면 과부하가 되기 때문이다.