모두CBT

어느 건물에 전등·일반 동력·하절기 동력·동절기 동력이 아래 표처럼 설치되어 있다. 변압기 상세 페이지

12
어느 건물에 전등·일반 동력·하절기 동력·동절기 동력이 아래 표처럼 설치되어 있다. 변압기 용량을 구하시오. (단, 종합부하율 90[%], 각 부하군 간 부등률 1.35, 최대부하 여유도 15[%]로 본다.)
부하 종류설비용량[kW]수용률[%]
전등10070
일반 동력25050
하절기 동력14080
동절기 동력6060
변압기 용량[kVA]: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 750, 1,000
해설
하절기·동절기 동력은 동시 사용하지 않으므로 큰 쪽만 더한다(하절기 140×0.8=112[kW] > 동절기 60×0.6=36[kW]). 각 최대수요전력 합을 부등률·부하율로 나눈 뒤 여유도(1.15)를 곱한다.
P=100×0.7+250×0.5+140×0.81.35×0.9×1.15=290.58P = \dfrac{100\times0.7 + 250\times0.5 + 140\times0.8}{1.35\times0.9}\times 1.15 = 290.58 [kVA]
표준용량에서 이상으로 선정하면 300[kVA].

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.