어느 건물에 전등·일반 동력·하절기 동력·동절기 동력이 아래 표처럼 설치되어 있다. 변압기 상세 페이지
12
어느 건물에 전등·일반 동력·하절기 동력·동절기 동력이 아래 표처럼 설치되어 있다. 변압기 용량을 구하시오. (단, 종합부하율 90[%], 각 부하군 간 부등률 1.35, 최대부하 여유도 15[%]로 본다.)
변압기 용량[kVA]: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 750, 1,000
| 부하 종류 | 설비용량[kW] | 수용률[%] |
|---|---|---|
| 전등 | 100 | 70 |
| 일반 동력 | 250 | 50 |
| 하절기 동력 | 140 | 80 |
| 동절기 동력 | 60 | 60 |
해설
하절기·동절기 동력은 동시 사용하지 않으므로 큰 쪽만 더한다(하절기 140×0.8=112[kW] > 동절기 60×0.6=36[kW]). 각 최대수요전력 합을 부등률·부하율로 나눈 뒤 여유도(1.15)를 곱한다.
[kVA]
표준용량에서 이상으로 선정하면 300[kVA].
[kVA]
표준용량에서 이상으로 선정하면 300[kVA].
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.