5000[kVA] 변전설비를 갖춘 수용가가 현재 5000[kVA], 역률 75[%](지상) 상세 페이지
18
5000[kVA] 변전설비를 갖춘 수용가가 현재 5000[kVA], 역률 75[%](지상) 부하를 공급하고 있다.
(1) 1000[kVA] 전력용 콘덴서 연결 시 개선되는 역률은?
(2) 콘덴서 연결 후 역률 80[%](지상) 부하를 추가해 변압기 전용량까지 사용할 때 증가시킬 수 있는 유효전력은 몇 [kW]인가?
(3) 이때 종합역률[%]은?
(1) 1000[kVA] 전력용 콘덴서 연결 시 개선되는 역률은?
(2) 콘덴서 연결 후 역률 80[%](지상) 부하를 추가해 변압기 전용량까지 사용할 때 증가시킬 수 있는 유효전력은 몇 [kW]인가?
(3) 이때 종합역률[%]은?
해설
현재 부하 : [kVA],
· [kW]
· [kVar]
(1) 콘덴서 1000[kVA] 연결 후(무효 1000 감소)
[kVar]
[kVA]
→ 약 85.2[%]
(2) 추가 부하 역률 80%(지상)이므로 추가 무효 = ΔP×(0.6/0.8)=0.75ΔP. 전용량 5000[kVA]까지 사용 시
풀면 [kW]
∴ 증가 가능한 유효전력 ≒ 479.5[kW]
(3) 종합역률
· 총 유효 [kW]
· 총 무효 [kVar]
· 총 피상 [kVA]
→ 약 84.6[%]
· [kW]
· [kVar]
(1) 콘덴서 1000[kVA] 연결 후(무효 1000 감소)
[kVar]
[kVA]
→ 약 85.2[%]
(2) 추가 부하 역률 80%(지상)이므로 추가 무효 = ΔP×(0.6/0.8)=0.75ΔP. 전용량 5000[kVA]까지 사용 시
풀면 [kW]
∴ 증가 가능한 유효전력 ≒ 479.5[kW]
(3) 종합역률
· 총 유효 [kW]
· 총 무효 [kVar]
· 총 피상 [kVA]
→ 약 84.6[%]
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.