전등을 3개소에서 점멸하기 위해 3로 스위치 2개와 4로 스위치 1개를… | 전기기사 실기 2020년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
5
전등을 3개소에서 점멸하기 위해 3로 스위치 2개와 4로 스위치 1개를 조합한다. 동작이 완전하도록 계통도 결선을 완성하시오.
해설
3개소 점멸은 양 끝에 3로 스위치 2개, 가운데에 4로 스위치 1개를 직렬로 둔다.
결선 : 전원 → 첫 3로 스위치(공통단자 입력, 진행단자 2개) → 4로 스위치(진행선 2개를 교차/직진 절체) → 둘째 3로 스위치(진행단자 2개 입력, 공통단자 출력) → 전등 → 전원 귀로.
4로 스위치가 두 여행선(traveler)을 교차/직진으로 바꾸므로 어느 스위치를 눌러도 점멸된다. 개소를 더 늘리려면 두 3로 스위치 사이에 4로 스위치를 추가한다.
결선 : 전원 → 첫 3로 스위치(공통단자 입력, 진행단자 2개) → 4로 스위치(진행선 2개를 교차/직진 절체) → 둘째 3로 스위치(진행단자 2개 입력, 공통단자 출력) → 전등 → 전원 귀로.
4로 스위치가 두 여행선(traveler)을 교차/직진으로 바꾸므로 어느 스위치를 눌러도 점멸된다. 개소를 더 늘리려면 두 3로 스위치 사이에 4로 스위치를 추가한다.
[해설]
3개소 점멸은 양 끝에 3로 스위치 2개, 가운데에 4로 스위치 1개를 두고 두 스위치 사이를 두 가닥의 여행선(traveler)으로 연결하는 결선이 핵심이다.
전원은 첫 3로 스위치의 공통단자로 들어가 두 진행단자 중 하나를 통해 4로 스위치로 가고, 4로 스위치는 내부에서 두 여행선을 교차 또는 직진으로 절체해 둘째 3로 스위치의 두 진행단자 중 하나로 신호를 넘긴 뒤 그 공통단자에서 전등으로 나간다.
세 스위치 중 어느 것을 조작해도 회로의 통전·차단 상태가 뒤바뀌므로 3개소 어디서나 점멸이 가능하며, 점멸 개소를 늘리려면 두 3로 스위치 사이에 4로 스위치를 추가로 삽입하면 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.