수전설비 계통도 미완성 도면을 보고 답하시오.① 계통도를 완성하시오.②… | 전기기사 실기 2025년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
10
수전설비 계통도 미완성 도면을 보고 답하시오.
① 계통도를 완성하시오.
② 통전 중 변류기(CT) 2차측 기기를 교체할 때 가장 먼저 취할 조치와 그 이유를 쓰시오.
① 계통도를 완성하시오.
② 통전 중 변류기(CT) 2차측 기기를 교체할 때 가장 먼저 취할 조치와 그 이유를 쓰시오.
해설
①: 도면에 따라 LA·DS·PF·PT·CB·CT·계기·변압기 결선을 완성한다.
②: 조치 — CT 2차측을 단락시킨다 / 이유 — 2차측 개방 시 1차 부하전류가 모두 여자전류로 작용해 2차에 고전압이 유기되어 절연이 파괴될 수 있다
②: 조치 — CT 2차측을 단락시킨다 / 이유 — 2차측 개방 시 1차 부하전류가 모두 여자전류로 작용해 2차에 고전압이 유기되어 절연이 파괴될 수 있다
[해설]
이 문제는 수전설비 결선과 CT(변류기) 취급 안전수칙 두 가지를 함께 묻는다.
①은 제시된 미완성 도면의 빈 자리에 피뢰기(LA)·단로기(DS)·전력퓨즈(PF)·계기용변압기(PT)·차단기(CB)·변류기(CT)와 계기·변압기를 각 기기의 기호와 결선 위치에 맞게 채워 넣으면 되며, 배치는 도면에 이미 그려진 부분을 기준으로 판단해야 한다.
②의 핵심은 CT 2차측이 통전 중 개방되면 1차 부하전류가 전부 여자전류로 작용해 철심이 과포화되면서 2차 코일에 매우 높은 전압이 유기되어 절연이 파괴되거나 감전사고로 이어질 수 있다는 점이며, 그래서 기기 교체 전에는 반드시 CT 2차측을 단락시켜 개방 상태를 만들지 않아야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.