모두CBT

수전설비 계통도 미완성 도면을 보고 답하시오.① 계통도를 완성하시오. 상세 페이지

10
수전설비 계통도 미완성 도면을 보고 답하시오.

① 계통도를 완성하시오.
② 통전 중 변류기(CT) 2차측 기기를 교체할 때 가장 먼저 취할 조치와 그 이유를 쓰시오.
문제이미지
해설
①: 도면에 따라 LA·DS·PF·PT·CB·CT·계기·변압기 결선을 완성한다.

②: 조치 — CT 2차측을 단락시킨다 / 이유 — 2차측 개방 시 1차 부하전류가 모두 여자전류로 작용해 2차에 고전압이 유기되어 절연이 파괴될 수 있다
문제이미지