모두CBT

수전설비 계통도 미완성 도면을 보고 답하시오.① 계통도를 완성하시오.②… | 전기기사 실기 2025년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

10
수전설비 계통도 미완성 도면을 보고 답하시오.

① 계통도를 완성하시오.
② 통전 중 변류기(CT) 2차측 기기를 교체할 때 가장 먼저 취할 조치와 그 이유를 쓰시오.
문제이미지
해설
①: 도면에 따라 LA·DS·PF·PT·CB·CT·계기·변압기 결선을 완성한다.

②: 조치 — CT 2차측을 단락시킨다 / 이유 — 2차측 개방 시 1차 부하전류가 모두 여자전류로 작용해 2차에 고전압이 유기되어 절연이 파괴될 수 있다


[해설]

수전설비 결선은 인입 쪽부터 단로기(DS)→전력퓨즈(PF)→차단기(CB)→변류기(CT)→모선→변압기 순서로 잇는다. 피뢰기(LA)는 전용 단로기를 거쳐 인입구에 달고 아래를 접지(E)한다.

  • 계기용변압기(PT)는 PF 뒤에서 분기해 고전압을 낮추고, 그 2차측에 전압계(V)와 표시등(PL)을 잇는다.
  • 변류기(CT)는 CB 아래에서 큰 전류를 작은 전류로 바꾸고, 그 2차측에 전류계(A)를 잇는다.
  • 모선 R·S·T에는 전등용 단상 변압기와 동력용 변압기 3대(Δ-Δ)를 연결한다.

통전 중 CT 2차측 기기를 바꿀 때는 먼저 CT 2차측을 단락시킨다. 2차가 열리면 1차 부하전류가 모두 여자전류(철심을 자화하는 전류)로 작용해 2차에 고전압이 유기되고 절연이 파괴될 수 있기 때문이다.

혼동 주의: PT는 반대로 2차측을 단락하면 과전류로 소손되므로 개방 상태로 둬야 한다.

문제이미지

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

전기기사 실기 2025년 3회 기출유형문제 19문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사 실기 기출문제 암기장 전체 보기