답안지 그림의 수전설비 계통도(미완성)를 보고 답하시오.(1) 계통도를 완성 상세 페이지

9
답안지 그림의 수전설비 계통도(미완성)를 보고 답하시오.

(1) 계통도를 완성하시오.
(2) 통전 중인 변류기(CT) 2차측 기기를 교체할 때 가장 먼저 할 조치와 그 이유를 쓰시오.
(3) 도면에서 DS 대신 쓸 수 있는 기기는?
(4) 진공차단기(VCB)와 몰드변압기를 시설했다. 변압기 보호를 위해 설치할 기기와 그 위치를 쓰시오.
문제이미지
해설
(1) 계통도 완성: 인입(3상) → DS(단로기) → PF(전력퓨즈) → LA(피뢰기, E₁ 접지) → CB(차단기) → CT(변류기). PF 1차측에서 PT(계기용변압기, 보통 2대 V결선)로 분기해 전압계 V·표시등 PL을 접속하고 PT 2차 1단을 접지(E₁)한다. CT 2차에는 전류계 A를 단다. CB 2차에서 모선 R·S·T를 인출해 전등용 변압기(단상, 1차 2선/2차 중성점 접지 E₁)와 동력용 변압기 3대(Δ-Δ 결선, 2차 R·S·T)에 접속한다.

(2) ① 조치: 변류기(CT) 2차측을 단락한 뒤 교체한다.
② 이유: CT 2차가 개방된 채 1차에 전류가 흐르면 2차에 고전압이 유기되어 변류기 절연이 파괴되고 작업자 감전 위험이 있다.

(3) DS 대신: LBS(고압부하개폐기) — 부하전류 개폐가 가능하고 한류퓨즈와 조합하면 단락보호도 된다.

(4) ① 기기: 서지흡수기(SA, Surge Absorber)
② 위치: 진공차단기(VCB)와 몰드변압기 사이(VCB 2차측, 변압기 1차측). VCB 개폐 서지로부터 몰드변압기를 보호한다.