그림과 같은 3상 3선식 고압 수전설비에서 변류기 2차 전류가 항상 4.2[A]였다. 수전전력[kW]을 구하시오. (수전전압 6,600[V], 변류비 50/5, 역률 100[%])
문제이미지
해설
1차전류 I=4.2×505=42[A]I=4.2\times\dfrac{50}{5}=42\,[\mathrm{A}]
수전전력 P=3VIcosθ=3×6,600×42×1×103=480.12[kW]P=\sqrt{3}\,VI\cos\theta=\sqrt{3}\times6{,}600\times42\times1\times10^{-3}=480.12\,[\mathrm{kW}]
답 : 480.12 [kW]