그림처럼 접속된 3상 3선식 고압 수전설비에서 변류기(CT) 2차 전류가 항상 4.2[A]였다. 수전전력[kW]을 구하시오. (단, 수전전압 6600[V], 변류비 50/5[A], 역률 100[%])
문제이미지
해설
CT 2차 전류로 1차(선)전류를 환산한다.
변류비 505=10\dfrac{50}{5} = 10 이므로
I1=I2×505=4.2×10=42I_1 = I_2 \times \dfrac{50}{5} = 4.2 \times 10 = 42 [A]
3상 수전전력(역률 100%)
P=3VI1cosθ=3×6600×42×1=480,124P = \sqrt{3}\,V\,I_1\cos\theta = \sqrt{3}\times 6600 \times 42 \times 1 = 480{,}124 [W]
∴ 수전전력 ≒ 480.12[kW]