7
유도전동기 정·역 운전 미완성 회로도이다. 동작사항에 맞게 주회로·보조회로의 빈 부분을 완성하시오. (전자접촉기 보조 a·b접점에 기호 함께 표기)
[동작사항]
① F는 정회전용, R은 역회전용 전자접촉기.
② PB1을 누르면 정회전, F-a·F-b 접점 동작.
③ PB2를 누르면 역회전, R-a·R-b 접점 동작.
④ 과부하 시 열동계전기 THR이 동작해 전동기를 정지.
⑤ 정회전 중 역회전, 역회전 중 정회전이 안 되도록 인터록.
⑥ 정회전 시 정회전용 램프 W, 역회전 시 역회전용 램프 Y가 점등되고, 정지 시(과부하로 정지한 경우 포함)에는 정지용 램프 G만 점등.
⑦ 보조접점은 F-a 1개, R-a 1개, F-b 2개, R-b 2개만 사용.
⑧ 정지버튼 PB₀(b접점)을 누르면 정회전·역회전 모두 정지한다. PB₀와 THR b접점은 F·R 공통 회로에 직렬로 넣는다.
[동작사항]
① F는 정회전용, R은 역회전용 전자접촉기.
② PB1을 누르면 정회전, F-a·F-b 접점 동작.
③ PB2를 누르면 역회전, R-a·R-b 접점 동작.
④ 과부하 시 열동계전기 THR이 동작해 전동기를 정지.
⑤ 정회전 중 역회전, 역회전 중 정회전이 안 되도록 인터록.
⑥ 정회전 시 정회전용 램프 W, 역회전 시 역회전용 램프 Y가 점등되고, 정지 시(과부하로 정지한 경우 포함)에는 정지용 램프 G만 점등.
⑦ 보조접점은 F-a 1개, R-a 1개, F-b 2개, R-b 2개만 사용.
⑧ 정지버튼 PB₀(b접점)을 누르면 정회전·역회전 모두 정지한다. PB₀와 THR b접점은 F·R 공통 회로에 직렬로 넣는다.
해설
완성 회로는 정답 그림 참조.
정회전
역회전
· 정지버튼 PB₀ b접점과 THR b접점은 F·R 두 회로의 공통 부분에 직렬로 넣는다.
· F·R 주접점은 2상을 교차 결선해 상회전을 반전시킨다.
· F-b·R-b 접점으로 서로 인터록한다(F 회로에 R-b, R 회로에 F-b).
· 램프 W는 F 코일과, 램프 Y는 R 코일과 병렬로 접속해 해당 방향 운전 중에만 점등된다.
· 정지용 램프 G는 나머지 F-b·R-b를 직렬로 거쳐 접속해, 두 접촉기가 모두 열린 정지·과부하 상태에서만 점등된다.
정회전
역회전
· 정지버튼 PB₀ b접점과 THR b접점은 F·R 두 회로의 공통 부분에 직렬로 넣는다.
· F·R 주접점은 2상을 교차 결선해 상회전을 반전시킨다.
· F-b·R-b 접점으로 서로 인터록한다(F 회로에 R-b, R 회로에 F-b).
· 램프 W는 F 코일과, 램프 Y는 R 코일과 병렬로 접속해 해당 방향 운전 중에만 점등된다.
· 정지용 램프 G는 나머지 F-b·R-b를 직렬로 거쳐 접속해, 두 접촉기가 모두 열린 정지·과부하 상태에서만 점등된다.
[해설]
정·역 회전은 3상 중 2상을 교차 결선해 회전자기장 방향을 반전시키는 원리이며, F·R 두 접촉기가 동시에 여자되면 상간 단락이 나므로 서로의 b접점으로 반드시 인터록해야 한다.
PB1·PB2는 각 접촉기 코일의 a접점으로 자기유지되고, F 회로에는 R-b, R 회로에는 F-b를 직렬로 넣어 상대 동작 중에는 기동이 걸리지 않도록 한다. 정지버튼 PB₀와 THR b접점은 두 회로의 공통 부분에 직렬로 넣어, 어느 방향으로 운전 중이든 정지·과부하 시 함께 차단되게 한다.
램프는 W·Y를 각각 F·R 코일과 병렬로 접속해 해당 방향 운전 중에만 점등되게 하고, 정지용 G는 나머지 F-b·R-b 두 개를 직렬로 거쳐 두 접촉기가 모두 열린 상태(정지·과부하 정지 포함)에서만 점등되도록 구성한다.
보조접점 수량 제한(F-a 1, R-a 1, F-b 2, R-b 2)에 유의해 자기유지·인터록·램프 회로에 정확히 배분해야 한다.