유도전동기 IM을 현장과 제어실 두 곳 어디에서나 기동·정지할 수 있도록, 전자접촉기(MC)와 누름버튼 스위치 PBS-ON·PBS-OFF를 사용한 제어회로를 점선 안에 그리시오.
문제이미지
해설
[2개소 기동·정지 자기유지 회로]

· 정지용 PBS-OFF(b접점) 2개 직렬 — 어느 곳에서든 정지
· 기동용 PBS-ON(a접점) 2개 병렬 — 어느 곳에서든 기동
· 기동회로와 병렬로 MC-a접점을 두어 자기유지, 그 뒤 MC 코일 접속

[동작] PBS-ON → MC 여자, MC-a로 자기유지. PBS-OFF → 직렬 b접점이 열려 MC 소자.