모두CBT

도면은 유도전동기 IM의 정·역회전 운전 단선 결선도이다. (52F는 … | 전기기사 실기 2019년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

1
도면은 유도전동기 IMIM의 정·역회전 운전 단선 결선도이다. (52F52F는 정회전용, 52R52R은 역회전용 전자접촉기.)

[단선 결선도] 3φ R·S·T 전원 → MCCB → 전류계 A → 분기점에서 (좌)주회로 52F·52R 전자접촉기 → 49(열동계전기·THR) → 유도전동기 IM, (우)점선박스 조작회로.

(1) 단선도를 바탕으로 3선 결선도를 그리시오. (점선 안 조작회로 제외.)
(2) 정·역회전이 가능한 조작회로를 그리시오. (OFF 버튼 2개, ON 버튼 2개와 정회전 표시램프 RLRL, 역회전 표시램프 GLGL 사용.)
문제이미지
해설
(1) 주회로 3선 결선도
· R·S·T 3선 → MCCB(3극) → 각 상 전류계 A 3개
· 52F 주접점 3개와 52R 주접점 3개를 병렬 배치하되, 52R쪽은 3상 중 2상(예: R·T)을 교차(상순 교체)해 회전방향을 반대로 한다.
· 두 접촉기 출력 합류 → 열동계전기 49(THR) → 전동기 IM

(2) 조작(제어) 회로
· 전원 R상 → 49(THR) b접점에서 정·역회전 두 갈래로 분기
· 정회전: ON(정) a접점 ∥ 52F 자기유지 a접점 → OFF(정) b접점 → 52R b접점(인터록) → 52F 코일·표시램프 RL → S상
· 역회전: ON(역) a접점 ∥ 52R 자기유지 a접점 → OFF(역) b접점 → 52F b접점(인터록) → 52R 코일·표시램프 GL → S상
· 상대 접촉기의 b접점을 직렬로 넣어 정·역 동시투입을 막는 전기적 인터록을 구성한다.


[해설]

3상 유도전동기는 3상 중 2상을 바꿔 상순을 반대로 하면 회전방향이 반대가 되므로, 52R 주접점은 R·T 두 상을 교차해 결선한다.

  • 주회로 — MCCB(3극)와 각 상 전류계를 지나 52F·52R 주접점을 병렬로 두고, 합류한 뒤 열동계전기 49를 거쳐 IM에 연결한다.
  • 자기유지 — 각 ON 버튼에 자기 접촉기의 a접점을 병렬로 달아 버튼에서 손을 떼도 운전이 이어지게 한다.
  • OFF 버튼 — 방향별 b접점 버튼을 각 코일 회로에 직렬로 넣어 그 방향만 끊는다.
  • 인터록 — 52F 코일 회로에는 52R b접점을, 52R 코일 회로에는 52F b접점을 직렬로 넣어 동시투입을 막는다.
  • 표시램프 — RL은 52F 코일에, GL은 52R 코일에 병렬로 달아 현재 운전 방향을 보여 준다.
  • 49 b접점 — 조작회로 전원 입구에 두어 과부하가 걸리면 두 방향을 모두 차단한다.

혼동 주의: 전기적 인터록이 없으면 두 접촉기가 함께 붙어 R·T 상간 단락이 생긴다.

문제이미지

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

전기기사 실기 2019년 2회 기출유형문제 15문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기기사 실기 기출문제 암기장 전체 보기