3상 농형 유도전동기 IM의 Y-Δ 기동 미완성 시퀀스다. 동작과정에 맞게 유접점 시퀀스를 완성하시오.
【동작과정】
· PBS(ON)을 누르면 MCM·타이머 T·MCS가 동시 여자되어 Y결선으로 기동.
· PBS(ON)에서 손을 떼도 기동 유지.
· 타이머 설정시간 후 MCS 소자·MCD 여자되어 Δ결선 운전으로 전환.
· 운전에 들어가면 타이머 T 소자.
· PBS(OFF)를 누르면 초기 상태로 복구·정지.
· 운전 중 과부하 시 THR 동작으로 복구·정지.
【동작과정】
· PBS(ON)을 누르면 MCM·타이머 T·MCS가 동시 여자되어 Y결선으로 기동.
· PBS(ON)에서 손을 떼도 기동 유지.
· 타이머 설정시간 후 MCS 소자·MCD 여자되어 Δ결선 운전으로 전환.
· 운전에 들어가면 타이머 T 소자.
· PBS(OFF)를 누르면 초기 상태로 복구·정지.
· 운전 중 과부하 시 THR 동작으로 복구·정지.
해설
Y-Δ 기동 시퀀스 동작 논리:
① 기동: PBS(ON) → MCM·MCS·타이머 T 동시 여자 → 주회로 Y결선 감압기동(기동전류 1/3).
② 자기유지: MCM-a를 PBS(ON)과 병렬 접속 → 손을 떼도 운전 유지.
③ 절체: 타이머 T 설정시간 후 T-b(한시)가 MCS 소자, T-a가 MCD 여자 → Δ결선 운전 전환.
④ 인터록: MCS·MCD 동시투입 방지로 MCS-b는 MCD 회로에, MCD-b는 MCS 회로에 직렬 삽입(상호 인터록).
⑤ 운전 후 MCD 여자 시 MCD-b 등으로 타이머 T 소자.
⑥ 정지·보호: PBS(OFF) 또는 과부하 시 THR(열동계전기) 동작 → 전 회로 차단·복구·정지.
(도면: 기동·자기유지·한시절체·인터록·정지/THR 회로 완성형)
① 기동: PBS(ON) → MCM·MCS·타이머 T 동시 여자 → 주회로 Y결선 감압기동(기동전류 1/3).
② 자기유지: MCM-a를 PBS(ON)과 병렬 접속 → 손을 떼도 운전 유지.
③ 절체: 타이머 T 설정시간 후 T-b(한시)가 MCS 소자, T-a가 MCD 여자 → Δ결선 운전 전환.
④ 인터록: MCS·MCD 동시투입 방지로 MCS-b는 MCD 회로에, MCD-b는 MCS 회로에 직렬 삽입(상호 인터록).
⑤ 운전 후 MCD 여자 시 MCD-b 등으로 타이머 T 소자.
⑥ 정지·보호: PBS(OFF) 또는 과부하 시 THR(열동계전기) 동작 → 전 회로 차단·복구·정지.
(도면: 기동·자기유지·한시절체·인터록·정지/THR 회로 완성형)
[해설]
이 시퀀스는 자기유지 회로로 기동을 유지하고, 타이머 한시접점으로 Y결선에서 Δ결선으로 자동 전환하며, 상호 인터록으로 MCS·MCD 동시 투입을 막는 표준 Y-Δ 감압기동 회로다.
PBS(ON)을 누르면 MCM·MCS·타이머 T가 동시 여자되어 주회로가 Y결선으로 감압기동하고, MCM의 a접점을 PBS(ON)과 병렬로 걸어 손을 떼도 기동이 유지된다.
타이머 설정시간이 지나면 한시b접점이 MCS를 소자시키고 한시a접점이 MCD를 여자시켜 Δ결선 운전으로 넘어가며, 이때 MCD의 b접점이 타이머 코일 회로를 끊어 T를 소자시킨다.
MCS·MCD 회로에는 서로 상대 접점의 b접점을 직렬로 넣어 동시 투입을 방지하고, PBS(OFF)나 THR(열동계전기) 동작 시에는 제어전원이 차단돼 전 접촉기가 소자되며 초기상태로 복귀한다.