3상 농형 유도전동기 IM의 Y-Δ 기동 미완성 시퀀스다. 동작과정에 … | 전기기사 실기 2020년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

2
3상 농형 유도전동기 IM의 Y-Δ 기동 미완성 시퀀스다. 동작과정에 맞게 유접점 시퀀스를 완성하시오.

【동작과정】
· PBS(ON)을 누르면 MCM·타이머 T·MCS가 동시 여자되어 Y결선으로 기동.
· PBS(ON)에서 손을 떼도 기동 유지.
· 타이머 설정시간 후 MCS 소자·MCD 여자되어 Δ결선 운전으로 전환.
· 운전에 들어가면 타이머 T 소자.
· PBS(OFF)를 누르면 초기 상태로 복구·정지.
· 운전 중 과부하 시 THR 동작으로 복구·정지.
문제이미지
해설
Y-Δ 기동 시퀀스 동작 논리:

① 기동: PBS(ON) → MCM·MCS·타이머 T 동시 여자 → 주회로 Y결선 감압기동(기동전류 1/3).

② 자기유지: MCM-a를 PBS(ON)과 병렬 접속 → 손을 떼도 운전 유지.

③ 절체: 타이머 T 설정시간 후 T-b(한시)가 MCS 소자, T-a가 MCD 여자 → Δ결선 운전 전환.

④ 인터록: MCS·MCD 동시투입 방지로 MCS-b는 MCD 회로에, MCD-b는 MCS 회로에 직렬 삽입(상호 인터록).

⑤ 운전 후 MCD 여자 시 MCD-b 등으로 타이머 T 소자.

⑥ 정지·보호: PBS(OFF) 또는 과부하 시 THR(열동계전기) 동작 → 전 회로 차단·복구·정지.

(도면: 기동·자기유지·한시절체·인터록·정지/THR 회로 완성형)


[해설]

Y-Δ 기동은 Y결선으로 기동전류를 1/3로 줄여 기동한 뒤, 타이머로 Δ결선 운전으로 넘기는 감압기동법이다.

  • 기동 — PBS(ON)을 누르면 MCM·MCS·T가 함께 여자되어 Y결선으로 기동한다.
  • 자기유지 — MCM-a접점을 PBS(ON)과 병렬로 걸어 손을 떼도 기동이 유지된다.
  • 절체 — 설정시간이 지나면 T의 한시 b접점이 MCS를 끊고, 한시 a접점이 MCD를 넣어 Δ결선으로 바꾼다.
  • 인터록 — MCS 회로에 MCD-b를, MCD 회로에 MCS-b를 직렬로 넣어 두 접촉기가 동시에 들어가는 단락을 막는다.
  • 타이머 소자 — MCD가 여자되면 MCD-b접점이 T 코일 회로를 끊는다.
  • 정지·보호 — PBS(OFF)를 누르거나 과부하로 THR(열동계전기) 접점이 열리면 전 회로가 소자된다.

그림에서 MCS 접점은 X·Y·Z 단자를 한 점으로 묶어 Y결선의 중성점을 만든다. 그래서 MCS와 MCD가 동시에 들어가면 전원이 단락되고, 인터록이 반드시 필요하다.