3상 농형 유도전동기 IM의 Y-Δ 기동 미완성 시퀀스다. 동작과정에 맞게 유접점 시퀀스를 상세 페이지
2
3상 농형 유도전동기 IM의 Y-Δ 기동 미완성 시퀀스다. 동작과정에 맞게 유접점 시퀀스를 완성하시오.
【동작과정】
· PBS(ON)을 누르면 MCM·타이머 T·MCS가 동시 여자되어 Y결선으로 기동.
· PBS(ON)에서 손을 떼도 기동 유지.
· 타이머 설정시간 후 MCS 소자·MCD 여자되어 Δ결선 운전으로 전환.
· 운전에 들어가면 타이머 T 소자.
· PBS(OFF)를 누르면 초기 상태로 복구·정지.
· 운전 중 과부하 시 THR 동작으로 복구·정지.
【동작과정】
· PBS(ON)을 누르면 MCM·타이머 T·MCS가 동시 여자되어 Y결선으로 기동.
· PBS(ON)에서 손을 떼도 기동 유지.
· 타이머 설정시간 후 MCS 소자·MCD 여자되어 Δ결선 운전으로 전환.
· 운전에 들어가면 타이머 T 소자.
· PBS(OFF)를 누르면 초기 상태로 복구·정지.
· 운전 중 과부하 시 THR 동작으로 복구·정지.
해설
Y-Δ 기동 시퀀스 동작 논리:
① 기동: PBS(ON) → MCM·MCS·타이머 T 동시 여자 → 주회로 Y결선 감압기동(기동전류 1/3).
② 자기유지: MCM-a를 PBS(ON)과 병렬 접속 → 손을 떼도 운전 유지.
③ 절체: 타이머 T 설정시간 후 T-b(한시)가 MCS 소자, T-a가 MCD 여자 → Δ결선 운전 전환.
④ 인터록: MCS·MCD 동시투입 방지로 MCS-b는 MCD 회로에, MCD-b는 MCS 회로에 직렬 삽입(상호 인터록).
⑤ 운전 후 MCD 여자 시 MCD-b 등으로 타이머 T 소자.
⑥ 정지·보호: PBS(OFF) 또는 과부하 시 THR(열동계전기) 동작 → 전 회로 차단·복구·정지.
(도면: 기동·자기유지·한시절체·인터록·정지/THR 회로 완성형)
① 기동: PBS(ON) → MCM·MCS·타이머 T 동시 여자 → 주회로 Y결선 감압기동(기동전류 1/3).
② 자기유지: MCM-a를 PBS(ON)과 병렬 접속 → 손을 떼도 운전 유지.
③ 절체: 타이머 T 설정시간 후 T-b(한시)가 MCS 소자, T-a가 MCD 여자 → Δ결선 운전 전환.
④ 인터록: MCS·MCD 동시투입 방지로 MCS-b는 MCD 회로에, MCD-b는 MCS 회로에 직렬 삽입(상호 인터록).
⑤ 운전 후 MCD 여자 시 MCD-b 등으로 타이머 T 소자.
⑥ 정지·보호: PBS(OFF) 또는 과부하 시 THR(열동계전기) 동작 → 전 회로 차단·복구·정지.
(도면: 기동·자기유지·한시절체·인터록·정지/THR 회로 완성형)