송풍기용 유도전동기를 현장과 원격 제어실 양쪽에서 모두 운전할 수 있는… | 전기기사 실기 2024년 1회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
7
송풍기용 유도전동기를 현장과 원격 제어실 양쪽에서 모두 운전할 수 있는 시퀀스 제어회로를 완성하시오.
(단, 전자개폐기는 주접점 외에 자기유지접점 MC-a를 두고, 누름버튼 스위치 2조(기동 PBS-ON·정지 PBS-OFF)와 전자코일 MC 1개를 사용하며 심볼에는 약호를 표기한다.)
(단, 전자개폐기는 주접점 외에 자기유지접점 MC-a를 두고, 누름버튼 스위치 2조(기동 PBS-ON·정지 PBS-OFF)와 전자코일 MC 1개를 사용하며 심볼에는 약호를 표기한다.)
해설
완성 회로는 정답 그림 참조.
· 두 곳의 기동버튼 PBS-ON 2개와 자기유지접점 MC-a를 모두 병렬로 접속한다.
· 두 곳의 정지버튼 PBS-OFF 2개를 직렬로 잇고, 그 뒤에 전자코일 MC를 직렬 접속한다.
→
· 두 곳의 기동버튼 PBS-ON 2개와 자기유지접점 MC-a를 모두 병렬로 접속한다.
· 두 곳의 정지버튼 PBS-OFF 2개를 직렬로 잇고, 그 뒤에 전자코일 MC를 직렬 접속한다.
→
[해설]
두 장소 어디서든 기동·정지가 가능하려면, 기동 신호는 둘 중 하나만 눌러도 동작해야 하고 정지 신호는 어느 쪽을 눌러도 즉시 멈춰야 한다는 요구가 회로 결선 방식을 결정한다.
그래서 두 곳의 PBS-ON은 병렬로 묶어 OR 조건을 만들고, 자기유지접점 MC-a도 이 병렬 그룹에 같이 넣어 버튼을 뗀 뒤에도 동작을 유지시킨다.
반대로 두 곳의 PBS-OFF는 직렬로 묶어 어느 하나만 눌려도 회로가 끊기는 AND 조건을 만들고, 이 정지 접점열을 자기유지 블록 뒤에 직렬로 이어 전자코일 MC를 구동한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.