3상 4선식 교류 380 [V], 50 [kVA] 부하가 변전실 배전반에서 270 [m] 떨어져 설치되어 있다. 허용전압강하와 배전용 케이블의 최소 굵기를 구하시오. (전기사용장소 내 시설 변압기이며, 케이블은 IEC 규격을 따른다.)
(1) 허용전압강하를 계산하시오.
(2) 케이블 굵기를 선정하시오.
(1) 허용전압강하를 계산하시오.
(2) 케이블 굵기를 선정하시오.
해설
(1) 전선 길이가 200 [m]를 초과하므로 전기사용장소 내 시설 변압기 공급 시 허용전압강하 7 [%]를 적용한다.
[V] (선간전압 기준)
(2) 부하전류 [A]
3상 4선식 굵기는 상전압 기준 전압강하 사용: [V]
[mm²]
∴ 표준규격 중 그 이상인 25 [mm²] 선정
[V] (선간전압 기준)
(2) 부하전류 [A]
3상 4선식 굵기는 상전압 기준 전압강하 사용: [V]
[mm²]
∴ 표준규격 중 그 이상인 25 [mm²] 선정