단상 3선식 110/220[V]를 쓰는 건물에서, 변압기가 설치된 수전… | 전기기사 실기 2022년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
17
단상 3선식 110/220[V]를 쓰는 건물에서, 변압기가 설치된 수전실로부터 100[m] 떨어진 곳에 부하 집계표와 같은 분전반을 시설한다. 다음 표를 참고해 전압변동률 2[%] 이하·전압강하율 2[%] 이하가 되도록 구하시오.
· 공사방법 B1, 전선은 PVC 절연전선
· 후강전선관 공사
· 3선 모두 같은 선
· 부하 수용률 100[%] 적용
· 후강전선관 내 전선 점유율 48[%] 이내 유지
[표 1] 부하 집계표
[표 2] 전선(피복절연물 포함)의 단면적
(후강전선관: G16, G22, G28, G36, G42, G54, G70, G82, G92, G104)
(1) 간선의 굵기는?
(2) 후강전선관의 굵기는?
(3) 설비불평형률은?
· 공사방법 B1, 전선은 PVC 절연전선
· 후강전선관 공사
· 3선 모두 같은 선
· 부하 수용률 100[%] 적용
· 후강전선관 내 전선 점유율 48[%] 이내 유지
[표 1] 부하 집계표
| 회로번호 | 부하명칭 | 부하[VA] | A선 부하분담[VA] | B선 부하분담[VA] | NFB 극수 | AF | AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전등 | 2,400 | 1,200 | 1,200 | 2 | 50 | 15 |
| 2 | 〃 | 1,400 | 700 | 700 | 2 | 50 | 15 |
| 3 | 콘센트 | 1,000 | 1,000 | - | 1 | 50 | 20 |
| 4 | 〃 | 1,400 | 1,400 | - | 1 | 50 | 20 |
| 5 | 〃 | 600 | - | 600 | 1 | 50 | 20 |
| 6 | 〃 | 1,000 | - | 1,000 | 1 | 50 | 20 |
| 7 | 팬코일 | 700 | 700 | - | 1 | 30 | 15 |
| 8 | 〃 | 700 | - | 700 | 1 | 30 | 15 |
| 합계 | 9,200 | 5,000 | 4,200 |
| 도체 단면적[mm²] | 절연체 두께[mm] | 평균 완성 바깥지름[mm] | 전선의 단면적[mm²] |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.7 | 3.3 | 9 |
| 2.5 | 0.8 | 4.0 | 13 |
| 4 | 0.8 | 4.6 | 17 |
| 6 | 0.8 | 5.2 | 21 |
| 10 | 1.0 | 6.7 | 35 |
| 16 | 1.0 | 7.8 | 48 |
| 25 | 1.2 | 9.7 | 74 |
| 35 | 1.2 | 10.9 | 93 |
| 50 | 1.4 | 12.8 | 128 |
| 70 | 1.4 | 14.6 | 167 |
| 95 | 1.6 | 17.1 | 230 |
| 120 | 1.6 | 18.8 | 277 |
| 150 | 1.8 | 20.9 | 343 |
| 185 | 2.0 | 23.3 | 426 |
| 240 | 2.2 | 26.6 | 555 |
| 300 | 2.4 | 29.6 | 688 |
| 400 | 2.6 | 33.2 | 865 |
(1) 간선의 굵기는?
(2) 후강전선관의 굵기는?
(3) 설비불평형률은?
해설
(1) 간선 굵기: 부하가 큰 쪽(A선 5,000[VA]) 기준으로 전선 1가닥 전류를 구한다. 전압측-중성선 간 전압 110[V], 수용률 100[%]이므로
[A]
허용 전압강하 [V]
단상 3선식(중성선 전압강하 무시): [mm²]
∴ 36.78[mm²]보다 큰 표준 굵기 50[mm²] 선정.
(2) 후강전선관 굵기: 3선 모두 50[mm²], [표 2]에서 50[mm²]의 전선 단면적(피복 포함)은 128[mm²].
전선 총 점유면적 [mm²]
점유율 48[%] 이내이므로 전선관 내 단면적 [mm²]
이를 수용하는 후강전선관은 G36.
∴ G36 선정 (관 내단면적 800[mm²] 이상 규격).
(3) 단상 3선식 설비불평형률
[%]
∴ 설비불평형률 ≒ 17.39[%] (단상 3선식 기준 40[%] 이하 만족)
[A]
허용 전압강하 [V]
단상 3선식(중성선 전압강하 무시): [mm²]
∴ 36.78[mm²]보다 큰 표준 굵기 50[mm²] 선정.
(2) 후강전선관 굵기: 3선 모두 50[mm²], [표 2]에서 50[mm²]의 전선 단면적(피복 포함)은 128[mm²].
전선 총 점유면적 [mm²]
점유율 48[%] 이내이므로 전선관 내 단면적 [mm²]
이를 수용하는 후강전선관은 G36.
∴ G36 선정 (관 내단면적 800[mm²] 이상 규격).
(3) 단상 3선식 설비불평형률
[%]
∴ 설비불평형률 ≒ 17.39[%] (단상 3선식 기준 40[%] 이하 만족)
[해설]
전류·전압강하 조건으로 전선 굵기를 먼저 정하고, 그 굵기로 전선관 규격을 정한 뒤 마지막으로 설비불평형률을 확인하는 순서로 푸는 문제다.
부하가 더 큰 A선 전류 [A]와 허용 전압강하 [V]를 전선 단면적 공식 에 대입하면 약 36.78[mm²]가 나와, 이보다 큰 표준 굵기 50[mm²]를 선정한다.
[표 2]에서 50[mm²] 전선의 피복 포함 단면적은 128[mm²]이므로 3가닥의 총점유면적은 384[mm²]이고, 점유율 48[%] 이내 조건을 맞추려면 관 내단면적이 800[mm²] 이상이어야 해 후강전선관 G36을 선정한다.
설비불평형률은 중성선을 뺀 두 전압측 부하 차를 전체 부하의 절반으로 나눈 값이며, [%]로 40[%] 제한을 만족한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.