단상 3선식 110/220 [V] 건물에서 변압기 수전실로부터 50 [… | 전기기사 실기 2020년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
6
단상 3선식 110/220 [V] 건물에서 변압기 수전실로부터 50 [m] 떨어진 곳에 부하 집계표와 같은 분전반을 시설한다. 조건과 허용전류표로 답하라.
【조건】
· 전압변동률 2 [%] 이하
· 전압강하율 2 [%] 이하(중성선 전압강하 무시)
· 후강전선관 공사
· 3선 모두 동일 전선
· 부하 수용률 100 [%]
· 후강전선관 내 전선 점유율 48 [%] 이내
[표1] 허용전류표
[표2] 부하 집계표
(1) 간선의 공칭단면적 [mm²]을 선정하시오.
(2) 후강전선관 굵기 [mm]를 선정하시오.
(3) 간선 보호용 과전류차단기 용량(AF, AT)을 선정하시오.
(4) 설비 불평형률 [%]을 구하시오.
(5) 분전반의 복선 결선도를 완성하시오.
【조건】
· 전압변동률 2 [%] 이하
· 전압강하율 2 [%] 이하(중성선 전압강하 무시)
· 후강전선관 공사
· 3선 모두 동일 전선
· 부하 수용률 100 [%]
· 후강전선관 내 전선 점유율 48 [%] 이내
[표1] 허용전류표
| 단면적[mm²] | 허용전류[A] | 전선관 1본 이하 수용 시[A] | 피복포함 단면적[mm²] |
|---|---|---|---|
| 6 | 54 | 48 | 32 |
| 10 | 75 | 66 | 43 |
| 16 | 100 | 88 | 58 |
| 25 | 133 | 117 | 88 |
| 35 | 164 | 144 | 104 |
| 50 | 198 | 175 | 163 |
| 회로번호 | 부하명칭 | 부하[VA] | A분담[VA] | B분담[VA] | 극수 | AF | AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전등 | 2,400 | 1,200 | 1,200 | 2 | 50 | 15 |
| 2 | 전등 | 1,400 | 700 | 700 | 2 | 50 | 15 |
| 3 | 콘센트 | 1,000 | 1,000 | - | 1 | 50 | 20 |
| 4 | 콘센트 | 1,400 | 1,400 | - | 1 | 50 | 20 |
| 5 | 콘센트 | 600 | - | 600 | 1 | 50 | 20 |
| 6 | 콘센트 | 1,000 | - | 1,000 | 1 | 50 | 20 |
| 7 | 팬코일 | 700 | 700 | - | 1 | 30 | 15 |
| 8 | 팬코일 | 700 | - | 700 | 1 | 30 | 15 |
| 합계 | 9,200 | 5,000 | 4,200 |
(2) 후강전선관 굵기 [mm]를 선정하시오.
(3) 간선 보호용 과전류차단기 용량(AF, AT)을 선정하시오.
(4) 설비 불평형률 [%]을 구하시오.
(5) 분전반의 복선 결선도를 완성하시오.
해설
(1) 간선 공칭단면적
부하 큰 A상 기준, 허용 전압강하 [V].
A상 전류 [A]
단상 3선식(중성선 전압강하 무시) 계수 17.8 적용:
[mm²] → 그 이상인 [mm²] 선정.
(거리 60m로 본 인쇄 풀이는 22.06mm²이나 둘 다 25mm² 선정으로 동일)
답: 25 [mm²]
(2) 후강전선관 굵기
25mm² 3가닥, 피복포함 단면적 88mm²/가닥, 점유율 48% 이내:
→ [mm] → 호칭 28mm 이상 선정.
답: 28 [mm]
(3) 과전류차단기
간선전류 약 45.45A 보호 → AF 125 [A], AT 125 [A] 선정.
답: AF : 125 [A], AT : 125 [A]
(4) 설비 불평형률
[%]
답: 17.39 [%]
(5) 분전반 복선 결선도
주 2극 개폐기를 거친 A·N·B 3선을 분전반 모선으로 세우고, 2극 회로(전등 No.1·No.2)는 A-B 사이에, 1극 회로는 부하 집계표의 분담(A상: No.3·No.4·No.7, B상: No.5·No.6·No.8)에 따라 해당 전압선과 중성선(N) 사이에 각각 분기 개폐기를 거쳐 접속한다. 중성선은 NT(중성선 단자)에 모아 접지한다.
답: 완성 결선도는 정답 그림 참조
부하 큰 A상 기준, 허용 전압강하 [V].
A상 전류 [A]
단상 3선식(중성선 전압강하 무시) 계수 17.8 적용:
[mm²] → 그 이상인 [mm²] 선정.
(거리 60m로 본 인쇄 풀이는 22.06mm²이나 둘 다 25mm² 선정으로 동일)
답: 25 [mm²]
(2) 후강전선관 굵기
25mm² 3가닥, 피복포함 단면적 88mm²/가닥, 점유율 48% 이내:
→ [mm] → 호칭 28mm 이상 선정.
답: 28 [mm]
(3) 과전류차단기
간선전류 약 45.45A 보호 → AF 125 [A], AT 125 [A] 선정.
답: AF : 125 [A], AT : 125 [A]
(4) 설비 불평형률
[%]
답: 17.39 [%]
(5) 분전반 복선 결선도
주 2극 개폐기를 거친 A·N·B 3선을 분전반 모선으로 세우고, 2극 회로(전등 No.1·No.2)는 A-B 사이에, 1극 회로는 부하 집계표의 분담(A상: No.3·No.4·No.7, B상: No.5·No.6·No.8)에 따라 해당 전압선과 중성선(N) 사이에 각각 분기 개폐기를 거쳐 접속한다. 중성선은 NT(중성선 단자)에 모아 접지한다.
답: 완성 결선도는 정답 그림 참조
[해설]
전압강하율 2 % 조건으로 간선 굵기를 먼저 정하고, 그 전선으로 전선관·차단기를 고른 뒤 불평형률을 확인한다.
전선 굵기는 부하가 큰 A상(5,000 VA)을 기준으로 단상 3선식 계수 17.8을 쓴다.
[V], [A]
[mm2] → 25 mm2
전선관은 3가닥의 피복 포함 단면적 합이 관 단면적의 48 % 이내여야 한다.
→ [mm] → 후강전선관 28 mm
과전류차단기는 간선전류 45.45 A를 보호하는 표준 용량으로 AF 125 A, AT 125 A를 고른다.
설비 불평형률은 중성선과 각 전압선 사이 부하 차이를 총부하의 절반으로 나눈 값이다.
[%]
결선도에서 2극 회로인 전등 No.1·No.2는 A-B 사이에, 1극 회로는 A상(No.3·4·7)과 B상(No.5·6·8)으로 나눠 각 전압선과 N 사이에 연결한다. 중성선은 NT 단자에 모아 접지한다.
혼동 주의: 단상 3선식 설비 불평형률 한도는 40 %이며, 17.39 %는 그 안에 든다.