그림처럼 A변전소에서 B변전소로 1회선 송전을 하고 있다. B변전소 차… | 전기기사 실기 2024년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
17
그림처럼 A변전소에서 B변전소로 1회선 송전을 하고 있다. B변전소 차단기 (a)의 차단용량[MVA]을 계산하고, 표의 차단기 정격용량에서 선정하시오. (계통 %임피던스는 10[MVA] 기준, 그림 표시값 사용)
| 차단기의 정격용량 [MVA] | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 |
|---|
해설
차단기 (a)까지의 합성 %임피던스
차단용량
계산값 625[MVA] 이상인 최소 정격용량을 표에서 고르면 750[MVA]
답 : 750 [MVA]
차단용량
계산값 625[MVA] 이상인 최소 정격용량을 표에서 고르면 750[MVA]
답 : 750 [MVA]
[해설]
차단기 용량 선정은 고장점까지의 %임피던스가 작을수록 단락전류·차단용량이 커진다는 원리에 근거하며, 변압기()와 선로()의 %임피던스를 같은 기준용량(10MVA)으로 맞춰 직렬로 합산한다.
차단용량은 으로 기준용량을 %임피던스로 나눈 값이므로 625MVA가 나오는데, 실제 차단기는 이 계산값 이상인 표준 정격 중 가장 가까운 것을 선정해야 하므로 750MVA가 답이 된다.