그림처럼 A변전소에서 B변전소로 1회선 송전을 하고 있다. B변전소 차… | 전기기사 실기 2024년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

17
그림처럼 A변전소에서 B변전소로 1회선 송전을 하고 있다. B변전소 차단기 (a)의 차단용량[MVA]을 계산하고, 표의 차단기 정격용량에서 선정하시오. (계통 %임피던스는 10[MVA] 기준, 그림 표시값 사용)
차단기의 정격용량 [MVA]50100200300500750
문제이미지
해설
차단기 (a)까지의 합성 %임피던스
%Z=%ZTS+%ZL=0.7+0.9=1.6 [%]\%Z=\%Z_{TS}+\%Z_L=0.7+0.9=1.6\,[\%]

차단용량 PS=100%ZPn=1001.6×10=625 [MVA]P_S=\dfrac{100}{\%Z}P_n=\dfrac{100}{1.6}\times10=625\,[\mathrm{MVA}]
계산값 625[MVA] 이상인 최소 정격용량을 표에서 고르면 750[MVA]
답 : 750 [MVA]


[해설]

차단용량은 고장점까지의 합성 %임피던스로 정한다. 기준용량(10 MVA)이 같으면 직렬 요소의 %Z를 그대로 더한다.

차단기 (a)는 B변전소 인입단에 있어서 전원측 변압기와 송전선로만 거친다.
%Z=%ZTS+%ZL=0.7+0.9=1.6 [%]\%Z=\%Z_{TS}+\%Z_L=0.7+0.9=1.6\,[\%]

PS=100%ZPn=1001.6×10=625 [MVA]P_S=\dfrac{100}{\%Z}P_n=\dfrac{100}{1.6}\times10=625\,[\mathrm{MVA}]
정격용량은 계산값 이상 중에서 가장 작은 750 MVA를 고른다.

혼동 주의: B변전소의 66/6.6 kV 변압기(%ZTR=7%)는 (a)보다 부하측에 있어서 합산하지 않는다.