모두CBT

3,150/210[V] 단상 변압기 2대의 용량·%임피던스강하는 각각 750[kVA]·2. 상세 페이지

12
3,150/210[V] 단상 변압기 2대의 용량·%임피던스강하는 각각 750[kVA]·2.5[%], 600[kVA]·3[%]이다. 병렬운전하여 2차측에 1,050[kVA] 부하를 걸 때 각 변압기의 부하분담 P1, P2를 구하시오.
해설
분담은 정격용량에 비례, %임피던스에 반비례한다.
P1P2=P1n/%Z1P2n/%Z2=750/2.5600/3=300200=32\dfrac{P_1}{P_2}=\dfrac{P_{1n}/\%Z_1}{P_{2n}/\%Z_2}=\dfrac{750/2.5}{600/3}=\dfrac{300}{200}=\dfrac{3}{2}
P1=1,050×35=630[kVA]P_1=1{,}050\times\dfrac{3}{5}=630\,[\mathrm{kVA}]
P2=1,050×25=420[kVA]P_2=1{,}050\times\dfrac{2}{5}=420\,[\mathrm{kVA}]
답 : P1 = 630 [kVA], P2 = 420 [kVA]

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.