3상 3선식 3,000[V], 200[kVA] 배전선로 전압을 3,10… | 전기기사 실기 2024년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
13
3상 3선식 3,000[V], 200[kVA] 배전선로 전압을 3,100[V]로 올리기 위해 단상변압기 3대를 그림처럼 접속하였다. (변압기 손실 무시)
(1) 승압에 필요한 변압기 2차전압[V]을 구하시오.
(2) 변압기(자기) 용량[kVA]을 구하시오.
(1) 승압에 필요한 변압기 2차전압[V]을 구하시오.
(2) 변압기(자기) 용량[kVA]을 구하시오.
해설
(1)
답 : 2차전압 66.31 [V] (1차전압 3,000 [V])
(2) 자기용량
답 : 7.41 [kVA]
답 : 2차전압 66.31 [V] (1차전압 3,000 [V])
(2) 자기용량
답 : 7.41 [kVA]
[해설]
그림처럼 각 변압기의 1차는 선간에, 2차는 선로에 직렬로 넣어 승압분만큼만 전압을 더하는 승압기 결선이다. 그래서 2차전압은 3,100[V] 전체가 아니라 직렬로 더해지는 승압분 다.
승압 전후 선간전압의 벡터 관계에서 2차전압을 구한다.
자기용량은 부하용량에 승압분 비율을 곱한 값이다.
혼동 주의: 자기용량 7.41[kVA]는 변압기 자체가 부담하는 용량이다. 부하용량 200[kVA]와 헷갈리지 않도록, 승압분이 작을수록 자기용량 ≪ 부하용량이 된다고 기억한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
전기기사 실기 2024년 2회 기출유형문제 17문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 변압비3,500/100[v]인단상변압기2대의고압측을그림과같이직렬로5,500[v]전원에연결하고,저압측에각각3[ω],5[ω]의저항을접속하였다.고압측단자전압e전기기사 실기 2024년 1회 기출유형문제
- 정격전압1차6600[v]·2차210[v]·10[kva]단상변압기2대를v결선하여6300[v]3상전원에직렬승압기로접속하였다.다음물음에답하시오. (1)승압된전압[전기기사 실기 2021년 2회 기출유형문제
- 3,150/210[v]단상변압기2대의용량·%임피던스강하는각각750[kva]·2.5[%],600[kva]·3[%]이다.병렬운전하여2차측에1,050[kva]부하를걸때전기기사 실기 2025년 1회 기출유형문제