모두CBT

정격전압 1차 6600[V]·2차 210[V]·10[kVA] 단상변압기 2대를 V결선하여 상세 페이지

7
정격전압 1차 6600[V]·2차 210[V]·10[kVA] 단상변압기 2대를 V결선하여 6300[V] 3상 전원에 직렬승압기로 접속하였다. 다음 물음에 답하시오.
(1) 승압된 전압[V]은?
(2) 3상 V결선 승압기 결선도를 완성하시오.
문제이미지
해설
직렬승압기는 2차(직렬권선)를 선로에 직렬로 넣어 1차 전압에 2차 전압을 더한다.

(1) 승압비 =1+e2e1=1+2106600= 1 + \dfrac{e_2}{e_1} = 1 + \dfrac{210}{6600}
V2=V1(1+e2e1)=6300×(1+2106600)=6500.45V_2 = V_1 \left(1 + \dfrac{e_2}{e_1}\right) = 6300 \times \left(1 + \dfrac{210}{6600}\right) = 6500.45 [V] ≈ 6500.45 [V]

(2) 결선도: 6300V 3상(R·S·T) 선로 도중에 두 단상변압기의 직렬권선(2차 210V)을 직렬 삽입하고, 분로권선(1차 6600V)은 V결선으로 선간에 병렬 접속한다. 두 변압기로 3상 V결선 승압을 구성해 출력 약 6500V를 얻는다.
문제이미지

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.