정격전압 1차 6600[V]·2차 210[V]·10[kVA] 단상변압기… | 전기기사 실기 2021년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
7
정격전압 1차 6600[V]·2차 210[V]·10[kVA] 단상변압기 2대를 V결선하여 6300[V] 3상 전원에 직렬승압기로 접속하였다. 다음 물음에 답하시오.
(1) 승압된 전압[V]은?
(2) 3상 V결선 승압기 결선도를 완성하시오.
(1) 승압된 전압[V]은?
(2) 3상 V결선 승압기 결선도를 완성하시오.
해설
직렬승압기는 2차(직렬권선)를 선로에 직렬로 넣어 1차 전압에 2차 전압을 더한다.
(1) 승압비
[V] ≈ 6500.45 [V]
(2) 결선도: 6300V 3상(R·S·T) 선로 도중에 두 단상변압기의 직렬권선(2차 210V)을 직렬 삽입하고, 분로권선(1차 6600V)은 V결선으로 선간에 병렬 접속한다. 두 변압기로 3상 V결선 승압을 구성해 출력 약 6500V를 얻는다.
(1) 승압비
[V] ≈ 6500.45 [V]
(2) 결선도: 6300V 3상(R·S·T) 선로 도중에 두 단상변압기의 직렬권선(2차 210V)을 직렬 삽입하고, 분로권선(1차 6600V)은 V결선으로 선간에 병렬 접속한다. 두 변압기로 3상 V결선 승압을 구성해 출력 약 6500V를 얻는다.
[해설]
직렬승압기는 분로권선(1차)을 선간에 병렬로, 직렬권선(2차)을 선로에 직렬로 넣어 입력전압에 2차 전압분을 더한다.
승압 후 전압은 입력전압에 정격전압비만큼의 증분을 더해 구한다.
[V]
결선도는 Tr1·Tr2의 분로권선(6600V)을 V결선으로 선간에 걸고, 각 직렬권선(210V)을 입력 R·S·T와 출력 R′·S′·T′ 사이 선로 도중에 직렬로 삽입한다.
혼동 주의: 증분은 6300V에 210/6600을 곱한 약 200V이며, 210V를 그대로 더하는 것이 아니다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
전기기사 실기 2021년 2회 기출유형문제 17문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 3상3선식3,000[v],200[kva]배전선로전압을3,100[v]로올리기위해단상변압기3대를그림처럼접속하였다.(변압기손실무시) (1)승압에필요한변압기전기기사 실기 2024년 2회 기출유형문제
- 3,150/210[v]단상변압기2대의용량·%임피던스강하는각각750[kva]·2.5[%],600[kva]·3[%]이다.병렬운전하여2차측에1,050[kva]부하를걸때전기기사 실기 2025년 1회 기출유형문제
- 변압비3,500/100[v]인단상변압기2대의고압측을그림과같이직렬로5,500[v]전원에연결하고,저압측에각각3[ω],5[ω]의저항을접속하였다.고압측단자전압e전기기사 실기 2024년 1회 기출유형문제