평균조도 500[lx] 전반조명을 할 40[m²] 방에 1대당 광속 5… | 전기기사 실기 2025년 3회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지
19
평균조도 500[lx] 전반조명을 할 40[m²] 방에 1대당 광속 500[lm], 조명률 50[%], 유지율 80[%]인 등기구를 설치한다. 1대 소비전력 70[W], 24시간 연속 점등 시 하루 소비전력량[kWh]은?
해설
등수 [등]
소비전력량 [kWh]
답: 168 [kWh]
소비전력량 [kWh]
답: 168 [kWh]
[해설]
등수 산정은 광속법 공식 (E:평균조도, A:면적, D:감광보상률=1/유지율, F:광속, U:조명률)을 그대로 적용하고, 소비전력량은 등수에 1등당 소비전력과 점등시간을 곱해 구한다.
[등]
유지율 80[%]를 감광보상률(1/유지율)로 뒤집어 곱하는 것이 실수하기 쉬운 지점이다.
[kWh]
1대당 소비전력 70[W]에 등수 100대와 24시간을 곱한 뒤 [kWh] 단위로 을 곱해 환산한 값이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.